Instelling bij weersafhankelijke regeling

Status
Niet open voor verdere reacties.
5 jaar geleden is onze kamer uitgebouwd. In het nieuwe stuk is toen een vloerverwarming gekomen. Er is toen ook voor een weersafhankelijke aansturing van de ketel gekozen, met thermostaatkranen op alle radatoren. Dit laatste vooral om tegemoet te komen aan de wens om ook op de slaapkamer(s) te kunnen stoken.

De bedoeling is, dat als mijn dochter 's middags van school komt, zij kan studeren in een warme kamer.

We hebben naast de thermostaatkranen (ook in de kamer) ook een thermostaatklok in de kamer. Deze zorgt dat de kamer om 2 uur 's middags opgewarmd wordt en om 4 uur dus warm is. Vervolgens slaat de ketel uit en als mijn dochter dan om 4 uur op haar kamer komt is het daar niet meer warm te krijgen.

Nu lees ik op dit forum dat eigenlijk de kranen in de kamer vol open moeten staan en de temperatuur met de thermostaat geregeld wordt. Volgens mij moet mijn dochter als ze thuis komt de thermostaat in de kamer omhoog draaien en de kranen in de kamer op 20 graden gezet worden. Dan zal de ketel aan de grotere vraag naar warmte tegemoet komen, door te gaan verwarmen. Door de thermostaatkranen zal de temperatuur in de kamer niet oplopen. Of zie ik dit mis.

Ik sta nu op het punt de ketel te gaan vervangen en wil het gehele verwarmingsplaatje nog eens onder de loep nemen.

Stoken zonder kamerthermostaat (dus wel met weersafhankelijke regeling) is een dure optie, bovendien stook ik dan ook in uren dat er niemand thuis is.
Misschien gewoon maar weer zonder weersafhankelijke regeling?

Is trouwens een Vaillant hrEXCLUSIEF 35C met elke regeling en klokthermostaat te combineren of moet er dan weer nieuw spul bijgekocht worden?

Is trouwens deze Vaillant (of gelijkwaardige andere ketel) een goede keus voor mij, want ik heb dan behoorlijk wat overcapaciteit. Maar dat lijkt mij met het oog op toekomstige aanschaf van zo'n grote douchekop, wel nodig voor de hoeveelheid warmwater afgifte.
 
Volgens mij heeft het oa. te maken met de inregeling van de vloerverwarming. Als die aan de watertemperatuur aan de hoge kant is van de vloerverwarming.

Duurt het heel lang voordat de thermostaat weer aanspreekt, informatie die ik nodig heb voor een betere beoordeling is:
  • Is het een modulerende ketel?
  • Is het een modulerende thermostaat?
  • Zijn er in de kamer waar de vloerverwarming aanwezig is ook radiatoren aanwezig.
Ook een mogelijkheid is dat de radiatoren boven door de weersafhankelijke regeling te klein zijn ivm. de lagere cv watertemperatuur.
 
De vloerverwarming zit in de uitbouw, gedeelte van de kamer, samen met 1 radiator. De rest van de kamer heeft zijn oude radiatoren met thermostaatkranen. De ketel en de thermostaat, zijn modulerend. Ketel wordt binnenkort (offerte ontvangen) door Vaillant hrExclusief 35 C.

De ketel heeft een te hoge capaciteit, maar kan geknepen worden, volgens de installateur (van de offerte). Daarnaast heb ik dan wel warm water volgens comformklasse 5.

Deze installateur kwam er ook achter dat ik niet weersafhankelijk stook, maar gewoon op de kamerthermostaat. Anders instellen van de kamer(klok)thermostaat (Cervax) en ik stook weersafhankelijk. Deze instelling moest ik kiezen om het in alle kamers apart geregeld te kunnen krijgen (met de thermostaatkranen).

De klok schakelt 's nachts en dal-uren de ketel uit en op momenten dat we thuis zijn de ketel in. Deze gaat dan op zijn beurt weersafhankelijk stoken.
 
Ik denk dat de temperatuur van de vloerverwarming aan de hoge kant is ingesteld. De vloer kan hierdoor lang z'n warmte blijven afgeven waardoor de ketel lang uit blijft en dan niet de overige vertrekken op pijl kan houden.

Dit heeft in ieder geval met de inregeling te maken.
 