Oud topic, maar hopelijk kan ik nog wat antwoorden vinden hier.
Ik ben nu een dag in het bezit van mn NEST v3. Mooi ding, alleen kom ik er met de installatie niet uit.
Ik heb een Vaillant HR Solide 18-22-3C en bij mij is de Opentherm Module wel aanwezig.
Mijn huidige thermostaat, een simpele ronde honeywell aan/uit schakeling, is geschakeld op de 4' en 3' pin van mijn CV.
Nou dacht ik te beginnen met de NEST als eerst gewoon eens als aan/uit thermostaat te gebruiken, dus kabel door de midden knippen, de punten 4' en 3' van mijn CV schakelen met de punten 2 en 3 op de heat link. de T1 en T2 gaan gewoon naar beneden naar de NEST thermostaat.
De nest ziet de heatlink, en gaat gewoon aan, echter als ik de nest warmer draai, zegt deze 'verwarmen' maar de ketel slaat niet aan
Vanavond wil ik dan toch maar proberen de NEST aan te sluiten met OpenTherm. maar moet ik deze nu op de + en - schakelen? (Aansluiting voor extern
eBus regelapparaat) of op de OT en Massa van de OpenTherm Module? (deze staat nu doorgeschakeld met een bruggetje)
En mocht ik deze op de OT en Massa aansluiten, moet ik dan het bruggetje plaatsen op de 4' en 3' contact waar eerst dus mijn Honeywell thermostaat inzat?
Hopelijk kunnen jullie me nog helpen, ik weet dat het een oud topic is.
P.s, ik ben ook erg benieuwd naar de Tado, ik heb puur voor de Nest gekozen omdat ik de Tado persoonlijk niet zo mooi vind, maar als de tado vele male beter is, kan ik nog beslissen om over te stappen op de tado
Ik ben nu een dag in het bezit van mn NEST v3. Mooi ding, alleen kom ik er met de installatie niet uit.
Ik heb een Vaillant HR Solide 18-22-3C en bij mij is de Opentherm Module wel aanwezig.
Mijn huidige thermostaat, een simpele ronde honeywell aan/uit schakeling, is geschakeld op de 4' en 3' pin van mijn CV.
Nou dacht ik te beginnen met de NEST als eerst gewoon eens als aan/uit thermostaat te gebruiken, dus kabel door de midden knippen, de punten 4' en 3' van mijn CV schakelen met de punten 2 en 3 op de heat link. de T1 en T2 gaan gewoon naar beneden naar de NEST thermostaat.
De nest ziet de heatlink, en gaat gewoon aan, echter als ik de nest warmer draai, zegt deze 'verwarmen' maar de ketel slaat niet aan

Vanavond wil ik dan toch maar proberen de NEST aan te sluiten met OpenTherm. maar moet ik deze nu op de + en - schakelen? (Aansluiting voor extern
eBus regelapparaat) of op de OT en Massa van de OpenTherm Module? (deze staat nu doorgeschakeld met een bruggetje)
En mocht ik deze op de OT en Massa aansluiten, moet ik dan het bruggetje plaatsen op de 4' en 3' contact waar eerst dus mijn Honeywell thermostaat inzat?
Hopelijk kunnen jullie me nog helpen, ik weet dat het een oud topic is.
P.s, ik ben ook erg benieuwd naar de Tado, ik heb puur voor de Nest gekozen omdat ik de Tado persoonlijk niet zo mooi vind, maar als de tado vele male beter is, kan ik nog beslissen om over te stappen op de tado