Installatiedraad zonder vaste kern.

Trebaxus

  • #1
In mijn nieuwbouwwoning is vanaf de centraaldoos een kabel (zie foto) getrokken naar de buitengevel voor bijvoorbeeld zonwering.
Ik wil hier een wandcontactdoos op aansluiten.

De kabel is alleen getrokken en nog niet aangesloten op de centraaldoos.

Nu valt het mij op dat ze een kabel hebben gekozen zonder vaste kern. Is dat wenselijk om te gebruiken? Zo is de kabel hierdoor niet fatsoenlijk direct aan te sluiten op de steekklemmen in de centraaldoos en met beperkte ruimte in die doos heb ik ook weinig zin om nog eens met kroonsteentjes en stukjes installatiedraad te gaan werken om die aansluiting te realiseren.

Is het in dit geval beter om een andere kabel te trekken? Of indien deze kabel gebruikt kan worden, hoe sluit je deze fatsoenlijk aan op de steekklemmen in de centraaldoos?


 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
Als dit gebruikt word voor zonnescherm passen hun misschien wel pers aardehuls toe. klik hier op
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
De steekklemmen vervangen voor een variant waar soepele draad in mag, de versie met de hendeltjes.
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #4
En er bestaan lasklemmen waar je soepele kern en massieve kern in kan steken.
 

Trebaxus

  • #5
Dank voor de uitleg! Ik maak hieruit op dat als je de aansluiting fatsoenlijk maakt dat het geen probleem is hier een wcd mee aan te sluiten.

Lasklemmen ga ik nog even in duiken om die dan te vervangen. Weinig ruimte met 3x11 kabels in de centraaldoos.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #6
Ik zou die conclusie niet zo snel trekken.

Soepele kabel is niet toegestaan voor vaste installaties. Nu kun je bij die regel nog wel vraagtekens zetten, want zonneschermen en inbouwspotjes worden standaard met soepel snoer geleverd, zodat je in die gevallen sowieso geen keuze hebt.

Belangrijker is welke aderdiameter die leiding van jou heeft. Op de foto lijkt het alsof de aders veel te dun zijn om een wandcontactdoos te voeden.
 

Trebaxus

  • #7
Ah kijk! Dat was inderdaad een van mijn bedenkingen. De wcd gaat alleen gebruikt worden voor enkele, niet al te spannende kerstverlichting. Natuurlijk ook met soepele leidingen.

Wil die er vanaf kunnen halen als de decembermaand voorbij is zonder de leiding weer achter te laten onder spanning (en heb ook geen zin om twee keer per jaar die centraaldozen weer open te schroeven).

Dus technisch gaat er niets mis maar wil het risico niet lopen dat er ooit iemand bedenkt iets serieus in die wcd’s te prikken en dat de boel er dan mee ophoudt. Andere kabel maar proberen dus.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Wijze beslissing.
 

Trebaxus

  • #9
Blijf ik het toch apart vinden dat de aannemer voor deze optie gekozen heeft.

Dank voor de tips!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Die kabel is gelegt voor een specifieke functie waarbij je een soepele kern nodig hebt, NL zonwering
Die word vast aangesloten en dmv een stekkerverbinding buiten aangesloten op een zonwering. Volstrekt volgens de norm.
 

Trebaxus

  • #11
Helder. Maar het installeren van een vaste draad staat de aansluiting van zonwering in de toekomst neem ik aan niet in de weg.

Dan is het WCD eraf en aansluiten.

Heb je ook niet meer het gezeur dat in de volgepropte centraaldoos nog extra lasklemmen moeten komen om de flexibele draad aan te kunnen sluiten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Jawel, je kan een installatiekabel niet aansluiten in een connector voor zonwering.
Je krijgt dat niet dicht.
Daarbij is dat een buigzame leiding bv omdat deze bij installatie van zonwering veelvuldig bewogen wordt en daar kan vaste kern kabel niet tegen..
 

Trebaxus

  • #13
Dus mocht er ooit gekozen worden voor zonwering ipv een wcd dan kunnen. Ze of een normale stekker aan de zonwering zetten, of wcd van de muur en er een doosje plaatsen, of de kabel eruit en vervangen door een ander.

Ik kan de huidige kabel natuurlijk gewoon bewaren.

Als ik het goed begrijp is de conclusie:

Veilig kerstverlichting aansluiten via wcd kan alleen door de draden te vervangen voor harde kern (als je geen permanente koppeling maakt van de flexibele draden naar de verlichting)?

Hoe zou u dit zelf aanpakken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Ik ben geen maatstaf, ik word geacht de risico's te kunnen overzien.

Als ik een wcd moet maken gaat dat volgens de norm, en word dat dus een voor algemeen gebruik. Met vaste kabel.
Moet er later zonwering op dan gaat de oude kabel eruit en komt er een zonwering kabel weer in
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu