Goedemorgen heren van het forum,
Ik heb al een tijdje het probleem dat wanneer ik mijn twee heaters onder de veranda aanzet, de stop voor de groep onder de veranda en in de meterkast doorslaat. (Dit is één groep, vraag me niet waarom, misschien is dit normaal??)
Vervolgens moet ik de schakelaar van dat automaatje omhalen en schiet hij gelijk weer uit, waarna ik hem nog een keer omhaal en hij aanblijft.
Het vervelende aan de situatie is dat de router en het alarmsysteem ook in de meterkast zitten en dit dus ook uitvalt als ik de heaters aanzet
Ik heb dus het idee dat de inschakelstroom te hoog is voor mijn automaat (ABB B16), terwijl alles aanblijft als de heaters voldoende zijn opgewarmd.
Ik vraag me af of ik dit automaatje kan (laten) vervangen voor óf een type C16 of bijvoorbeeld een B20 of B25, heeft iemand enig idee of dit mogelijk is? (dat niet mijn kabels doorbranden of ik fout bezig ben ivm verzekeringen etc.)
Graag hoor van jullie
MVG
Braamsje
Ik heb al een tijdje het probleem dat wanneer ik mijn twee heaters onder de veranda aanzet, de stop voor de groep onder de veranda en in de meterkast doorslaat. (Dit is één groep, vraag me niet waarom, misschien is dit normaal??)
Vervolgens moet ik de schakelaar van dat automaatje omhalen en schiet hij gelijk weer uit, waarna ik hem nog een keer omhaal en hij aanblijft.
Het vervelende aan de situatie is dat de router en het alarmsysteem ook in de meterkast zitten en dit dus ook uitvalt als ik de heaters aanzet

Ik heb dus het idee dat de inschakelstroom te hoog is voor mijn automaat (ABB B16), terwijl alles aanblijft als de heaters voldoende zijn opgewarmd.
Ik vraag me af of ik dit automaatje kan (laten) vervangen voor óf een type C16 of bijvoorbeeld een B20 of B25, heeft iemand enig idee of dit mogelijk is? (dat niet mijn kabels doorbranden of ik fout bezig ben ivm verzekeringen etc.)
Graag hoor van jullie
MVG
Braamsje