Installatieautomaat afmetingen - 1 of 2 polig?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo elekvrienden. Een simpele vraag deze keer (en toch ben ik ff in verwarring: :shock:

Ik heb in mijn groepenkast nu 6 groepen (16A). Iedere groep is voorzien van een automaat die qua omvang "dubbel" is uitgevoerd, met aan de voorzijde een mechanische verbinding van de 2 schakelaars (1 automaat is dus even groot als bijv een enkelfasige ALS). Het zijn dubbelpolige automaten, dus ze schakelen nul en fase (en zo hoort het ook denk ik)

Nu zie ik in veel aanbiedingen van groepenkasten gemonteerde "groepen" waarbij de automaten de helft kleiner zijn. Ze worden echter wel "opgevoerd" als volwaardige groepen. Zijn dit ook dubbelpolige schakelaars? Zo ja, zijn die van mij ouwerwets?

Achtergrond vraag: als ik kleinere automaten kan toepassen, vind ik nog ruimte in mijn kast voor de nieuwe groepen... :wink:

Groeten aan allen
 
Dat zijn 1 moduul automaten en deze zijn dubbelpolig. en volledig goedgekeurd
ja de dubbel moduul automaten zijn iets verouderd.
 
Even wat opzoekwerk gedaan en vond deze interessante opmerking :

"Hou er rekening mee dat deze gebruikt worden voor renovaties waar het niet anders kan en de ruimte beperkt is. De bluskamers van deze automaten zijn kleiner en kunnnen met gevolg ook geen grote stromen trekken. Als het enigszins kan koop grotere met normale maten. Deze bewijzen al jaren goede diensten, die andere zijn nog maar pas op de markt en de kinderziektes zijn er nog niet uit. "

Het kan dus wel degelijk, maar ik zou er ook niet voor kiezen als niet echt nodig is. Succes.
 
Ik denk niet dat het een probleem is. Deze worden volgens mij door ABB bv alleen nog maar geleverd en de grote niet meer. Nieuwbouw wordt ook zo opgeleverd.

Grotere stromen dan 16a hoeft ook niet want dan ligt ie er al uit.

Ik zou niet moeilijk doen.

Gr. Ries.
 
Ze zijn er ondertussen al wat jaartjes en voor zowel voor huis tuin en keuken alsmede professioneel gebruik voldoen ze prima. Wellicht dat voor groepen die continu (24 uur per dag) hoge stromen trekken de dubbele beter zouden voldoen.

Persoonlijk zou ik daar indien mogelijk gewone "stoppen" voor nemen.
 
Ik vind dat dus echt onzin
Ik heb mijn klusbus vol liggen met die automaten.

En de bluskamers zijn groot genoeg voor b16 en c16 automaten anders zouden ze nooit goedkeuring krijgen.
Kinderziektes ben ik nog niet tegen gekomen.

Het zijn gewoon volwaardige automaten.
 
@Ronald42: Wat maakt het uit voor een automaat of deze constant 15A voor z'n kiezen krijgt?
Het is nl. niet de lopende stroom die problemen veroorzaakt maar juist het verbreken daarvan.

Inderdaad voor industriele toepassingen zou ik gaan voor de smeltveiligheid, maar dat heeft meer te maken met de inschakelstromen.
 
Het is me in elk geval opgevallen, dat de ene bouwmarkt uitsluitend het brede model automaten verkoopt en de andere juist de smalle.

Om die reden heb ik bewust een andere bouwmarkt opgezocht voor uitbreiding, want ik had alleen plaats voor smalle automaten, en daarvan zaten er al een stel in mijn groepenkast.

Ben je dus "aangewezen" op bouwmarkten (in de buurt) en hebben ze alleen de brede, ga dan eens naar de andere, die heeft de smalle waarschijnlijk wél!.
 
Dit lijkt me nou echt zo'n topic dat nog wel even door kan gaan; is meer over te zeggen dan ik dacht.

In ieder geval ben ik nu goed op de hoogte.
Briljant, bedankt voor alle reacties.

Ik sloop een "dubbele" automaat eruit en vervang die door twee enkele -> probleem opgelost.

Groetjes, Paul
 