Naar aanleiding van een andere zojuist gelezen vraag,
vraag ik me af of de elektrische installatie in mijn huurwoning wel in orde is.

Ik weet dat de vorige bewoner een wietkwekerij heeft gehad en dat daarom de meter verwijderd is geweest.
Geen idee wat er dus mee gerommeld kan zijn, en of daarna ooit nog een vakman naar gekeken heeft.

vraag 1:
-Wasmachine en cv zitten op dezelfde groep. Lijkt me geen probleem omdat de cv niet veel verbruikt, maar mag het?

vraag 2:
-Het lijkt erop dat die wasmachinegroep wel geaard is,
maar niet achter de aardlekschakelaar zit. Kan/mag dit?
 
Punt is dat we nu, bij nieuwe installatie of uitbreiding/renovatie, aan de nieuwe eisen moeten voldoen: wasmachine en apart en achter ALS.

Maar als jouw installatie een oude is, dan kan het zijn dat ie aan de oude eisen voldoet. Bij renovatie e.d. moet dat wel aangepast worden.
 
De wasmachine moet zeker geaard worden, dat deze niet over een aardlekschakelaar gaat zou best kunnen. Enkele jaren terug hoefde dit nl niet in tegenstelling tot nu. Nu moet de gehele woning achter minimaal 2 aardlekschakelaars zitten.

Succes.
 
Installatie is denk ik een jaar of 5-10 jaar oud.

Dus ga ik er vanuit dat het dan wel normaal is. (ik weet zelf helaas bitter weinig van elektra)

Bedankt voor de reakties.
 