Installatie direkt gestookte gasheater

Hallo, Ik ben bezig met de installatie van een direkt gestookte gasheater (universum 720) in mijn loods. Mijn vragen wat betreft de installatievoorschriften:

- Kan ik de gasleiding direkt op de heater aansluiten of moet dit via een kraan+toestelslang? (ik verwacht het laatste)
- Als ik een uponor buis gebruik wat is dan de beste diameter?

Alvast bedankt!
 
Mag vast aangesloten echter altijd wel een gaskraan ertussen, flexibel mag uiteraard ook met een gaskraan.
Diameter van de gasleiding is afhankelijk van belasting van het toestel en de lengte van de gasleiding.
 
Ik heb nu even geen mogelijkheid het te berekenen, maar voor mijn gevoel zeg ik krap aan, ik zou 25mm nemen.
 