Installatie aftappen (Nefit Turbo HR Combo 32H)

Janita

  • #1
In verband met een renovatie moet ik een cv tijdelijk verwijderen. Dat is op zich geen probleem. Wel heb ik de vraag of ik bij mijn ketel nog een klep oid om moet zetten. Hoe te handelen om eea af te tappen en uiteindelijk weer te vullen? Mijn ketel is een HR Nefit Turbo HR Combo 32H van 1997. Kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Het beste is het om je driewegklep in de middenstand te zetten,,

heb je de metalen uitvoering dan aan de zijkant het lipje omhoogdoen en iets naar je toe halen en even zo vasthouden en terug laten lopen,
dan valt het lipje in een haakje en staat hij in het midden.

heb je een kunststof driewegklepmotor dan als hij helemaal naar je toe staat [cv stand] dan indrukken en het witte palletje naar beneden drukken en weer terug laten lopen,,deze zal dan ook halverwege blijven "steken"

aftappen en als het systeem drukloos is de hand ontluchter rechtsbovenaan de wisselaar openen en alles loopt helemaal leeg.
 

Janita

  • #3
Hartelijk dank voor de tip. Ik heb de raad opgevolgd en het is gelukt!
 
Status