CV-installatie loopt plots leeg

Math1985

  • #1
De druk van mijn CV-installatie valt elke keer weg.

Ik vul de installatie steeds bij tot 1.6 bar, vervolgens loopt de druk gedurende ongeveer twee weken terug tot 1.45 - 1.5 bar, en dan valt de druk ineens helemaal weg (metertje geeft dan 0 bar aan). De druk valt weg binnen 2 dagen (misschien nog wel sneller maar zo vaak controleer ik de druk niet).

Ik zie nergens water liggen of uit de ketel druppelen.

Weet iemand wat zo'n plotse drukval zou kunnen veroorzaken?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
defect expansievat, overstort lek, lekkage leidingwerk
 

Math1985

  • #3
Zou een van die drie kunnen verklaren dat het een aantal weken relatief stabiel blijft, en dan plots leeg loopt?

De onderhoudsmonteur is overigens al een aantal keer langs geweest maar kon helaas geen oorzaak vinden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Expantievat houd de druk relatief stabiel totdat deze dezelfde is als de voordruk van het vat, meteen daarna is de druk volledig weg.

Dus ik denk defect vat en defecte overstort.
 

Auto-Geen

  • #5
Als er een expansievat met een voordruk van 1,5 bar is gemonteerd, is dit verschijnsel te verklaren.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Afhankelijk van de plek waar deze geplaatst is maar de kans is zeker aanwezig.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Indien het expansievat op zolder hangt is een voordruk van 0,5 bar voldoende. Wanneer het expansie vat op de begane grond of in een kelder gemonteerd zit wordt een voordruk van 1 bar aanbevolen.
Ook komt vaak voor dat men verkeerd vult door in plaats vaan water men ook lucht er in perst.
Vaak nemen ze een lange slang koppel hem aan vul en aftap kraan en gaan vullen de druk staat netje bv op 2 en men gaat stoken en na een poosje slingert de automatische ontluchter bij de ketel alle lucht er uit en druk valt weg,
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu