Noodzaak plaatsen bypass en opbouw CV installatie

PieterC

  • #1
Beste,

Ik heb in mijn woning de cv installatie vernieuwd. De huidige situatie is dat ik in mijn onderverdieping vloerverwarming (5 groepen) heb aangelegd, op de bovenverdieping en zolder lage temperatuur convectoren (JAGA, met thermostaatkraan).

Ik ben van plan de radiator op de badkamer altijd open te laten, daarnaast wil ik in de hal (boven en onder) de verwarming ook op lage stand open laten. De rest van de radiatoren zullen afhankelijk van het weer hoofdzakelijk gesloten zijn.

Is het voor mij noodzakelijk om een bypass aan te leggen en zo ja wat zou dan de beste positie zijn?

Bedankt voor jullie hulp in deze.

Wellicht nog een kleine toevoeging:
Is het mogelijk de installatie zelf waterzijdig in te regelen en zo ja moet ik op de ketel dan ook nog instellingen wijzigen?

20231012_161626.png
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #2
ik zou altijd een bypass plaatsen ook al staan er nu altijd radiatoren los, als er straks warmtevraag is van de vvw zal deze langere tijd aanhouden omdat vvw een traag systeem is het gevolg hiervan is dat de radiator in de badkamer en de hal veel langer warm zullen zijn en deze worden dan dichtgezet omdat het te warm word.

inregelen op basis van de retourtemperaturen van de radiatoren, zorgen dat deze nagenoeg gelijk zijn.

de ketel regelt zn eigen vermogen wel terug, hier is dus geen verdere instelling/aanpassing nodig
 

PieterC

  • #3
Bedankt voor je reactie!

Heb je nog iets toe te voegen aan de plaatsing van de bypass.

Mijn stamleiding loopt van de kelder tot de zolder (komt binnen op de begaande grond vanuit de bijkeuken) waar de aftakkingen van de verdelers zitten, de kelder zou de makkelijkste plek voor plaatsing zijn, dit is ongeveer 10m na de ketel.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #4
10mtr na de ketel is prima
 