Inlaatcombinatie warmwatermaker loopt over

Al 9 jaar lang loopt af en toe de inlaatcombinatie over die is gekoppeld aan de warmwatermaker. Zie de foto. Mijn vraag is wat hier de oorzaak van is. En als dat duidelijk is wat er tegen te doen is.
Ik kijk uit naar reacties.

20210708_220617.jpg
 
Het verbaasd me echt dat je zoiets 9 jaar (!) laat zitten, maar ok :denk:

Oorzaak is altijd dat het niet snel genoeg wegloopt door ofwel foute aanleg ofwel gedeeltelijke verstopping of verzakking.

Er staat niet voor niks 50mm (staand deel) en 75mm liggend voor een vaatwasser. Maarja, er zijn altijd mensen die denken dat het met 40mm ook wel gaat, en dan krijg je dit soort dingen.

Het directe gevolg (het overlopen) is te voorkomen met het B-Saeve hulpstuk.

Dat stopkraantje links herken ik trouwens. Dat hendeltje is het zwakke punt. Daarna alleen nog te bedienen met een tang
 
Beste ABCDE,

Veel dank voor je snelle reactie en praktische aanwijzingen. Ik heb inmiddels de B-Saeve ingebouwd en de inlaatcombinatie vernieuwd.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan