Inlaatcombinatie lekt voortdurend

In onlangs betrokken woning lekte de inlaatcombinatie van een elektrische boiler. Ik heb een nieuwe inlaatcombinatie geplaatst, maar nog is het kastje voortdurend nat. De boiler is inmiddels buiten gebruik maar het pijpje van de trechter is nog steeds voortdurend nat. Wat kan oorzaak zijn?
 
Duco, 8 bar.g. Dat zal de druk in koud water aanvoer niet zijn. Begane grond van vrijstaande woning. Op foto is sifon weggehaald voor zicht op de inlaatcombi

FF4D5AB0-D210-45CE-8B52-11828C23510F.jpeg
 
Meten is weten!

Als er elders in het systeem een warmwaterbereider zit zonder inlaatcombi of een defecte combinatie kan de druk in het koudwater te hoog oplopen door de keerklep in de watermeter en gaan andere overdrukbeveiligingen aflaten.
 
Dank ABCDE en Headhunter. Ik zal bij cv de situatie checken. Is bij verhuizing nieuwe ketel gekomen. En ergens een manometertje aansluiten.
 
Cv met inlaatcombi werkt naar behoren.
ik heb de koudwater van boiler nu afgedopt bij de wateraanvoer. de inlaatcombi aan de flexslang laten zitten en in apart bakje gehangen. Kwantificeren van hoeveelheid water.
 
Het lijkt dat water niet snel genoeg wegloopt ergens verderop de afvoer. Zou een deels verstopte afvoer kunnen zijn. Dan loopt het water terug via slangetje en trechtertje van de overstort . Dat wordt zoeken naar een slechte doorloop plek in de afvoer.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan