Inlaatcombinatie 6 of 8 bar

Tom345

Specialist Elektra
  • #1
Op het waterleidingforum had ik een aantal vragen gesteld over het aansluiten van een boiler (https://www.klusidee.nl/Forum/topic/aansluiten-boiler.125433/). Een daarvan was of ik een inlaatcombinatie van 6 bar of van 8 bar toe moest passen.

Ik kwam tot de conclusie dat ik er eentje van 8 bar wilde verbouwen, maar heb nu toch per ongeluk eentje van 6 bar besteld en vraag me nu af of ik deze nog moet ruilen of hem gewoon inbouw. Wat zou de consequentie zijn?

Ik denk zelf dat bij het opwarmen het water uitzet en druk opbouwt tegen de lucht in het bovenste gedeelte van de boiler. Zodra deze druk hoger dan 6 resp. 8 bar wordt, spreekt de overdrukbeveiliging aan. Dat zal bij een inlaatcombinatie van 6 bar eerder gebeuren en er wordt dus meer water geloosd.

Klopt dit? En zo ja, om welke hoeveelheden water gaat het dan (betreft een boiler van 50 l)?

Alvast dank voor jullie reacties.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Het water heeft een vaste uitzetting bij gelijke dT.

Gezien het natuurkundig niet mogelijk is een vloeistof samen te drukken zal dus de hoeveelheid water afhankelijk van de uitzetting en niet van de druk.

Nu zal een boilervat iets kunnen uitzetten, leidingen en aansluitingen kunnen ook iets opvangen.
Maar dat is minimaal, het water verlies zal gelijk zijn.

Je beveiliging is om het vat te beschermen.
Je moet daarbij wel rekening houden met de aanvoerdruk, anders gaat de klep klapperen door de aanvoerdruk.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #3
Er zit toch altijd lucht bovenin?



Als je de boiler vult, dan kan het water toch nooit hoger stijgen dan de bovenkant van de "warm water uit" leiding, toch?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
In het begin zal er wel wat lucht kunnen zitten, maar water neemt dat in verloop van tijd op.

Het lucht bovenin is wel samendrukbaar en zal dus expansie kunnen opvangen waardoor de druk minder stijgt TOV een vat vol water.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #5
Ok. Duidelijk. Geen reden tot zorgen dus.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #6
Probeer eerst te achterhalen wat de waterdruk in je woning is.
Als deze niet zo hoog is dan is de kans niet zo groot dat de inlaatcombinatie heel snel zal gaan lozen.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #7
De waterdruk is tenminste voor mijn gevoel vrij hoog. Ik heb geen middelen om dat in mijn woning zelf te meten. Bij de hydrofoor in de kelder is de druk 6 bar met uitschieters naar 6,3. Mijn woning is op de tweede verdieping.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #8
Iedere 10 meter hoogte scheelt 1 bar, dus je kan het terugtellen.
En je hebt ook nog druk verlies in de leidingen.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #9
Dan komt het dus bij me neer op 5,1 bar met uitschieters naar 5,4. Is dat veel of weinig? En maakt het uit voor de keuze van de inlaatcombinatie?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
Dan zit je wel dicht op het bereik van je inlaatcombi, een drukgolf kan de klep opendrukken.

Leiding weerstand heeft geen invloed op de statische druk.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #11
Je moet ook kijken naar de maximale werkdruk van de boiler.
Als deze niet hoger is als 6 bar dan zou ik daarvoor een inlaatcombinatie nemen van 6 bar.
Het is dan best mogelijk dat deze vaak gaat spuien maar als dat een probleem is dan moet je de boiler daarop aanpassen.
(andere boiler met een hogere werkdruk)

Dit komt veel vaker voor bij de aanschaf via het internet.
Daarin wordt nogal wat goedkoop spul verkocht met dit als resultaat.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Zo is het, het vat bepaald de maximale druk.
600kpa geeft de fabrikant aan..
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #13
In de handleiding staat dat de inlaatcombinatie maximaal 0,7 MPa mag zijn. Ik ga het eerst even proberen met die die ik nu in huis heb. Inlaatcombinaties van 7 bar zijn wat lastig verkrijgbaar.
Interessant trouwens dat de webshop waar ik de boiler vandaan heb uitsluitend combinaties van 8 bar verkoopt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu