Vervangen 8 bar inlaatcombinatie door 6 bar combi bij cv

Patho

  • #1
Ik ben voornemens een Inventum modesto hotfill te monteren in de keuken. Volgens de fabrikant kan dat zonder inlaatcombinatie omdat de warmwaterleiding bij de cv op zolder al een inlaatcombinatie bevat. Alleen is dat een 8 bar combi, terwijl de hotfill 6 bar aankan. Dat gaat bij oplopende druk niet werken uiteraard. Mijn vraag kan ik de inlaatcombi op zolder vervangen door exemplaar van 6 bar? De ketel is een Remeha Calenta. Dank alvast voor jullie reacties.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Ja dat kan gewoon.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #3
Kost je waarschijnlijk wel wat meer water.
totale waterinhoud is groter geworden en bij opwarmen gaat een 6 bar inlaat eerder open dan een 8 bar. maar dat geldt alleen als installatie flink opgewarmd moet worden. als de installatie eenmaal op temperatuur zijn ,zal dat wel meevallen.
 

Xr8

  • #4
Je kunt ook gewoon de 6 bar inlaatcombinatie bij de boiler plaatsen. Zet je deze boven dan zal de druk in de boiler hoger zijn dan deze 6 bar. Je zult nl ook het hoogte verschil bij moeten tellen, hierdoor zal de druk 0,7 bar hoger liggen.

Succes.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
Nu weet ik niet waar jij hebt gelezen dat een hotfill geen inlaatcombinatie bij de boiler nodig heeft, maar dat heeft die wel.
op de site van inventum staat dat ook gewoon. bij de specificatie van de modesta hotfill is een aansluitset leverbaar
bij elk apparaat dat warm water bereid, moet de inlaat combinatie binnen 1 meter van het toestel worden geplaatst.

groeten b
 

Patho

  • #6
Dank voor alle reacties. Maar ik heb contact gehad met inventum en die gaven aan dat het niet nodig is (zwart op wit), maar dat de Uneto Vni richtlijnen dat eigenlijk wel voorschrijven. Probleem is namelijk gebrek aan ruimte in keukenkastje voor inlaatcombi.

@ Xr8: ik snap het niet helemaal: tussen de hotfill en de cv zit ongeveer 8 meter. Moet de inlaatcombi bij de cv dan hoger zijn dan beneden?
 

Patho

  • #7
Dank voor alle reacties. Maar ik heb contact gehad met inventum en die gaven aan dat het niet nodig is (zwart op wit), maar dat de Uneto Vni richtlijnen dat eigenlijk wel voorschrijven. Probleem is namelijk gebrek aan ruimte in keukenkastje voor inlaatcombi.

@ Xr8: ik snap het niet helemaal: tussen de hotfill en de cv zit ongeveer 8 meter. Moet de inlaatcombi bij de cv dan hoger zijn dan beneden?
 

Kacheltje

  • #8
Een 6 bar inlaatcombi gaat overigens ook niet meer water doorlaten dan een 8 bar type.

De inlaatcombi bij de hotfill heeft ook tot doel bij een deffect water af te laten. Mocht de thermostaat defect raken waardoor het water aan de kook raakt moet deze zijn druk over een korte weg kwijt kunnen zonder te veel weerstand te ondervinden van een lange leiding.

Nu is het vermogen van een hotfil boiler niet zo groot maar naar mijn weten 2 meter afstand die aangehouden moet worden tussen boiler en overstort.
Dit zal ook staan in de handleiding neem ik aan.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #9
:mrgreen: met verbruik wordt lekwater bedoeld wat riool in verdwijnt tijdens opwarming :wink:
 

Kacheltje

  • #10
Opwarmend water zet net zoveel uit met een inlaatcombi van 6 bar of 8 bar Mobel. Er zal net zoveel water worden afgelaten door het ventiel. :wink:
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Patho schreef:
Dank voor alle reacties. Maar ik heb contact gehad met inventum en die gaven aan dat het niet nodig is (zwart op wit), maar dat de Uneto Vni richtlijnen dat eigenlijk wel voorschrijven.
het zal.
in hun installatie voorschriften staat dat er een inlaatcombinatie tussen moet.
het lijkt me stug dat de helpdesk anders voorschrijft.
ik denk dat je ook weinig garantie overhoud als je hem zonder ansluit, wat dan is die niet volgens de regels gemonteerd.
en geen plek in een kastje?
heb je zulke kleine kastjes dan? een inlaatcombinatie is klein. ben nog nooit een situatie tegengekomen waar die niet ging passen.

groeten b
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #12
Kacheltje schreef:
Opwarmend water zet net zoveel uit met een inlaatcombi van 6 bar of 8 bar Mobel. Er zal net zoveel water worden afgelaten door het ventiel. :wink:
waterinhoud is 4 x zogroot denk ik of meer ? ,dus zal bij opwarming met een lagere beveiliging meer water uit de inlaat lekken .
:mrgreen:
 

Patho

  • #13
@Boudewijn: probleem is dat de inlaatcombi boven de afvoer moet zitten. Dat is wel te maken met een t-stuk net boven de sifon en de inlaatcombi die daar net boven komt te zitten. Maar als het zonder inlaat kan...vandaar mijn vraag.
 

Xr8

  • #14
Je het te maken met statische druk. De 8 meter komt overeen met 0,8bar. Maw als de inlaat combinatie boven open gaat dan is de druk in de boiler 6,8 bar. Zou zelf gewoon de 6 bar bij de boiler plaatsen en boven laten zitten.

Succes.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #15
Maak eens een foto van het kastje waar de inlaatcombinatie inkomt, misschien zien de mensen hier wel de oplossing.
want de inlaatcombinatie kan ook onder de syfon worden geplaatst.

groeten b
 

Standby

  • #16
Kacheltje schreef:
Opwarmend water zet net zoveel uit met een inlaatcombi van 6 bar of 8 bar Mobel. Er zal net zoveel water worden afgelaten door het ventiel. :wink:
Sorry maar hier ben ik het ook niet mee eens. Snap je redenering wel maar bij 6bar gaat hij eerder water lozen en iets langer dan bij 8bar. Bij 8bar stopt hij ook eerder dus in mijn ogen en denk vermogen loost hij wat meer water bij 6bar al zullen dat geen liters zijn denk ik.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #17
Ik kan me niet voorstellen dat TS gebaat is bij dit soort discussies.

Graag terug naar de vraag van TS.
 

Kacheltje

  • #18
Die wil toch weten of hij de 8 bar voor een 6 bar kan vervangen Jan?
Mocht hij/zij geen discussie willen lezen heeft deze ook een mond om het aan te geven.

Water is in tegenstelling tot lucht niet samendrukbaar. Al zou er een 100 bar ventiel geplaatst worden dan nog drukt dezelfde hoeveelheid geexpandeerde water door het ventiel.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #19
De vraag was over de inlaatcombinatie en niet over het watergebruik van zo'n combi.
Het is niet aan TS aan te geven of er wel of geen discussie gewenst is over bijzaken die niet bepalend zijn, dat wordt hier bepaald door de mods.
Ik wil je dringend verzoeken de discussie over het watergebruik van de inlaatcombinaties te stoppen.
 

Patho

  • #20
@Boudewijn

Hierbij de foto van het kastje. Links is geen ruimte voor de Modesto, dus die gaat achter de plint. Maar dan: de inlaatcombi. Die zou ik dan rechtsboven plaatsen om zodoende boven de rechterafvoer de (linker is al bezet door de vaatwasser) uit te komen. Zou moeten passen, tenzij jij een alternatief hebt.
 