We hebben een 3x25A aansluiting. Nieuweplaat met afzuiging geplaatst. Nullen op de plaat niet doorverbonden. 2 fase automaat geplaatst.
Doch bij het insteken van de perilex slaat de automaat uit. Bij aansluiten van beide fase draden van de kookplaat op 1 sectie van de automaat blijft alles werken. Maar omdat we dan op 1 fase werken schiet het niet op. Zie bijgaand plaatje met de installatie.
Screenshot_20240322_130427_Adobe Acrobat.jpg

Ik snap er niks van. De keuken leverancier heeft al een andere kookplaat gebracht om te kijken of het aan de plaat ligt. Maar dan gebeurt hetzelfde. De automaat hebben we ook vervangen. Blijft hetzelfde. Is de automaat misschien.niet geschikt? Weet iemand een oplossing?
Gr.
Ben
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
En hoe is eea aangesloten op de kookplaat? Graag een foto van de aansluiting + de aansluitschema's.
 

BenL

  • #3
De kookplaat is volgens het voorschrift (Zie plaatje) aangesloten alleen dan zonder bruggetje (4-5) tussen de nullen.
Screenshot_20240322_133216_Adobe Acrobat.jpg
 

BenL

  • #4
20240320_091849.jpg

Zo zit het op de kookplaat aangesloten. Het nog zichtbare bruggetje zit is de fase naar de afzuiging..
 

Auto-Geen

  • #5
Als N1 en N2 verwisseld zijn gaat de aardlek er uit.
 

BenL

  • #6
Ok... Ik heb vanaf de schroefjes op de automaat tm de schroefjes op de plaat alles doorgemeten. Die kloppen allemaal, de fases en de nullen. Of bedoel de dat op de hoofdaansluiting de f1 en f2 niet de linker 2 draden hoeven te zijn of dat ze niet in de standaard volgorde zitten waardoor f2 en f1 omgedraaid zijn?
 

BenL

  • #7
Ik kan heel makkelijk de 2 uitgaande fasedraden van de automaat om wisselen en kijken of het goed gaat. Moet nu even weg helaas. Ik ga het doen.
 

Kaajee

  • #8
Maar als ik naar het aansluitschema kijk, moet er juist wél een brug tussen 4&5 bij een NL kookgroep aansluiting.
 

HenkL14

  • #9
Andere kookgroep erin, dit is een dubbele aardlekautomaat, beter is een losse aardlekschakelaar en een losse kookgroep zonder aardlekfunctie er in.
 

S.oldeerbout

Specialist Keukenapparatuur
  • #10
Inderdaad je mag geen dubbele aardlekautomaat gebruiken maar gewoon een fornuisgroep met daarachter een aardlek.
 

BenL

  • #11
Bedankt allen voor de tips we gaan de aardlek automaat eruit halen en vervangen door een gewone fornuisgroep..
 