Inductiefornuis 10,04Kw 3 fase 230

Jeroen85

  • #1
Goede morgen.

Bij de buren zijn ze nu al eennweek bezig om een inductiefornuis aan de praat te krijgen.
Hier is een erkend instalateursbedrijf bij geweest die di niet voor elkaar kregen.
Gister is de fabrikant daar geweest en die heeft het fornuis omgeruild en ook zij kregen het niet voor elkaar om de boel aan de praat te krijgen.

Op een gegeven moment belt de buurman mij op of ik die kant op wil komen want de monteur kwam er niet uit.

Kom ik daar en ik zie dat de boel heel anders is aangesloten dan dat er in de handleiding en achterop de sticker op het fornuis staat.

Voor 3x230 ~ stond er dat L1 op contact 1 moest, L2 op contact 2 en 3 (middels een meegeleverd brugje), L3 op contact 4 en 5 (middels meegeleverd brugje) en de PE moest worden aangesloten.
De NUL wordt dus nergens aangesloten.

Na het doormeten van de perilex kwam ik er ook achter dat L1, L2 en L3 230v afgeven en meet ik op de 0 lijn dan meet ik ook daadwerkelijk niks.

Na het te hebben aangesloten zo het op het fornuis staat (NUL dus niet aangesloten en afgetaped) werkt het allemaal.

Mij vraag is, klopt het dat de NUL niet wordt aangesloten? (Gewoon in zijn totaliteit niet)
 
Laatst bewerkt:

Jeroen85

  • #2
Even ter verduidelijking

Screenshot_20220204-074844_Gallery.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
tussen de fase en nul meet je 230V
tussen de fasen onderling meet je 400V

Als je alleen de 3 fasen aansluit werkt het fornuis dus op 3x 400V. (3P)
In het laatste schema gebruik je 3P + N, met voor Nederland standaard draaddiktes van 2,5 mm2

Let ook op de aangegeven diktes van de kabels in alle andere situaties: die moeten dus tot in de meterkast zwaarder uitgevoerd zijn!

Iedere wijziging in het aansluiten van de kabel op het fornuis heeft direct ook gevolgen voor de manier van bedraden in de meterkast en in het perilex stopcontact. En dat zal de reden zijn dat men het niet goed werkend kreeg.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Heb je met dat schema dat je aangeeft ook 4mm draad gebruikt??

En waarom niet gewoon voor het onderste schema gegaan?

Weet je zeker dat dit in de meterkast op een krachtgroep zit? Geen fornuisgroep?
 

Jeroen85

  • #5
Er is vorige week iemand van de netbeheer geweest die heeft de groepenkast aangepast met een 3 fase aansluiting.
Als ik nu met de multimeter op de perilex meet met de com pin op pe en dan naar de fases dan met ik 230 (3x).
De nul meet ik 0 volt op.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #6
Wat meet je tussen de fasen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
als jij het zo hebt aangesloten als bij het pijltje ben je hard bezig de boel te slopen er staat dan 400V op de aansluitingen en niet 230v
 

Jeroen85

  • #8
Hoe kan er 400 volt op staan als ik tussen pe en alle fases 230 meet?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #9
Wat snap je niet aan de vraag: wat meet je tussen de fasen? 230 of 400 volt?
Dus niet tussen de fase en de aarde.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #10
In bijna heel nederland hebben we een 3 fasen net van 230v tussen nul en een fase en 400v tussen de fasen onderling.
Dus van L1 naar L2 is 400v van L2 naar L3 400v en van L3 naar L1 ook 400v
en van L1 naar nul 230v,L2 naar nul 230v en L3 naar nul 230v.

dus in het onderste schema staan 3 fasen en een nul getekend
dus tussen 1 en 4+5 staat 230v
tussen 2 en 4+5 staat 230v
tussen 3 en 4+5 staat 230v

Bij het door aangegeven schema staat er tussen:
1 en 4+5 400v
2 en 4+5 400v
3 en 4 +5 400v
Ja dan wil hij vast wel warm worden.

Ik vermoed dat er een 2x230 kookgroep is en dat is dan uw redding, anders was het vrij snel plof geweest.Er is du sgeen 3 fasen aansluiting in de keuken maar 2x230v en deze is niet geschikt voor de kookplaat.
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

Jeroen85

  • #11
Nou opgelost.
Bleek idd 2x230 te zijn maar is nu omgeklusd naar 3 fase door de netbeheerder
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #12
Je geeft geen antwoord op de vraag:

Vonken_trekker schreef:
Heb je met dat schema dat je aangeeft ook 4mm draad gebruikt??
En dat gaat dus over het gehele deel: tussen meterkast t/m in de kookplaat.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
De netbeheerder klust niks om in de groepenkast. Dus die kookgroep zit er nog in?

Je bent in ieder geval gevaarlijk bezig en goed op weg naar smeltende draden of een defecte kookplaat.

Laat er iemand naar kijken die hier verstand van heeft. Elektra is geen knutseldoos.
 

Klusser1954

  • #14
Is dit in Belgie? Daar zijn nog netten met 230V tussen de fasen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Foto's van hoe het aangesloten zit, wil ook al helpen. Dan zien er ten minste of het een krachtgroep of kookgroep is en wat voor een bedrading er zit.
 