Beste forumlezers,
Ik heb het forum al aandachtig doorgelezen, maar kan mijn specifieke vraag niet vinden.
Ik heb:
- een kookgroep (2 x 230V)
- een perilex-aansluiting (2x blauw/nul boven, 2x bruin/fase onder, 1x aarde/groen-geel)
- een perilex-stekker met 5-aderig snoer
- een inductiekookplaat met een 4-aderig snoer
Zoals ik het nu begrijp kan het geleverde snoer bij het apparaat naar de eeuwige jachtvelden.
Op het apparaat moet het 5-aderige snoer worden aangesloten. Zo wordt geen enkele nul-draad dubbel belast.
Op de aansluitsticker staat de volgende schema´s:
Ik moet schema '400V-2N' hebben. Echter hiervoor zijn ook maar 4 aansluitpunten aanwezig (zie foto), namelijk:
- aarde
- L1 (fase groep 1)
- L2 (fase groep 2)
- N (nul)
En dan nu mijn vraag (*tada*): mag ik mijn 2 stuks nul-draden aan deze enkele aansluiting verbinden? Het schema toont nl. wel een spanningsverschil tussen L1 met N... en tussen L2 met N.
Ik heb het forum al aandachtig doorgelezen, maar kan mijn specifieke vraag niet vinden.
Ik heb:
- een kookgroep (2 x 230V)
- een perilex-aansluiting (2x blauw/nul boven, 2x bruin/fase onder, 1x aarde/groen-geel)
- een perilex-stekker met 5-aderig snoer
- een inductiekookplaat met een 4-aderig snoer
Zoals ik het nu begrijp kan het geleverde snoer bij het apparaat naar de eeuwige jachtvelden.
Op het apparaat moet het 5-aderige snoer worden aangesloten. Zo wordt geen enkele nul-draad dubbel belast.
Op de aansluitsticker staat de volgende schema´s:

Ik moet schema '400V-2N' hebben. Echter hiervoor zijn ook maar 4 aansluitpunten aanwezig (zie foto), namelijk:

- aarde
- L1 (fase groep 1)
- L2 (fase groep 2)
- N (nul)
En dan nu mijn vraag (*tada*): mag ik mijn 2 stuks nul-draden aan deze enkele aansluiting verbinden? Het schema toont nl. wel een spanningsverschil tussen L1 met N... en tussen L2 met N.