Indeling groepen woonhuis: doe ik het goed?

Stevvn

  • #1
Ik vervang elektra van mijn bestaande woning. Ik heb de groepen (9+1 kookgroep) als volgt ingedeeld:

1) bovenverdieping+zolder
2) keuken -magnetron + koelkast
3) keuken-quooker
4) keuken - vaatwasser
5) inbouwdozen keuken+leefkeuken+bijkeuken
6) inbouwdozen woonkamer+badkamer+gang+wc
7) bijkeuken - wasmachine + cv
8) bijkeuken - droger
9) inbouwdozen + vloerverwarmingspomp garage
11+12) kookgroep

Later extra bij te plaatsen:

10) verwarmingselement buffervat
11+12) warmtepomp

Zonnepanelen heb ik zonder omvormer, dus niet op 1 van mijn 9 vrije groepen.

Kan ik aan de slag, of zijn er verbeteringen?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Wat is je hoofdaansluiting? 1x 35A of 3x 25A?
Hoeveel aardlekschakelaar heb je hierbij bedacht?
En hoeveel zonnepanelen (met welk vermogen) heb je?
 

Stevvn

  • #3
3x25ah, 3 aardlek, 3700 wp panelen
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #4
Bij een driefasen-hoofdaansluiting plaats je een krachtgroep en geen kookgroep. Een kookgroep vraagt 32 A van een enkele fase en dat is meer dan je hoofdaansluiting aankan.
Verlichting per verdieping verdelen over meerdere groepen, zodat je in een deel van de kamers nog licht hebt, als er een groep uitvalt.
Wandcontactdozen voor algemeen gebruik in de keuken verdelen over minimaal twee groepen.
"Zonnepanelen zonder omvormer" begrijp ik niet.

Zelf zou ik zo'n grote klus altijd uitbesteden. Er zijn teveel dingen die je als hobbyist verkeerd kunt doen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker en XanderH

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #5
3 + 4 kunnen bij elkaar met een energieverdeler ertussen.
7 + 8 kunnen bij elkaar met een warmtepompdroger. (aansluitwaarde bijvoorbeeld 800W)
Als je twijfelt of je in de toekomst toch een extra groep ergens zou willen, leg dan een lege leiding.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Stevvn schreef:
Zonnepanelen heb ik zonder omvormer,
Dus jij jaagt gewoon een DC stroom het net in?
 

Stevvn

  • #7
Bedankt voor de antwoorden, hoe ik zonnepanelen heb kom ik op terug.

Ik heb inderdaad warmtepompdroger, , maar piek ligt op 1600 watt. Dus combineren van droger+wasmachine lijkt mij niet mogelijk :(

Quooker los of met energieverdeler, wat zou de voorkeur hebben?
 
Laatst bewerkt:

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
Een energieverdeler schakelt de ene verbruiker af, wanneer de andere stroom verbruikt. Een energieverdeler zou ik alleen overwegen, als het aanleggen van aparte groepen te ingrijpend is. Je levert anders comfort in.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
De juiste Quooker energieverdeler zorgt er voor dat het boilervat niet verwarmd wordt terwijl de vaatwasser een hoog vermogen vraagt, maar de Quooker blijft verder wel gewoon functioneren, je kunt nog water tappen. Je levert mijns inziens niet echt in op comfort.

Maar ik zie zo'n energieverdeler vooral als oplossing in bestaande situaties waarin je niet zomaar even een extra leiding aanlegt. Wanneer je alles nieuw maakt zou ik gewoon voor aparte groepen kiezen. Dat geeft je meer flexibiliteit en het materiaal daarvoor is waarschijnlijk nog goedkoper ook.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu