Goedendag,
Wij hebben gisteren een bedrijf laten komen die onze vloerverwarming gaat aanleggen. De vraag was of we het in de tegels kunnen frezen of dat de vloer er uit moet en een nieuwe dekvloer met verwarming moeten storten. De tegelvloer is ongeveer 30 jaar oud.

De tegels liggen in cement en daar overgeven een laagje egaline. Daarover ligt een ondervloer gelijmd en laminaat. Om de tegel vloer te bekijken hebben wij de hal vrijgemaakt van het laminaat en ondervloer.

De vakman zegt dat hij het in zou frezen omdat instorten zo 2k duurder is. En hij voor 90% zeker is dat het wel kan.

Dit is natuurlijk in het verleden al vaker behandeld in dit forum maar toch probeer ik een persoonlijk advies te krijgen.

De grote vraag is : hoe erg is het als er tijdens het frezen een tegel los komt ( is dit al een probleem met 1 tegel op pas bij veel losse tegels) dit had ik aan deze man moeten vragen maar ik was op dat moment niet thuis.
Komend weekend ga ik een groot deel van het laminaat even weg halen om de tegels daaronder te controleren of ze vast liggen.
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Wij zijn gestopt met het frezen door plavuizen, tegels of natuursteen. (en gelukkig zijn meerdere bedrijven al door schade en schande tot dezelfde conclusie gekomen)
Vaak bleek er wat aan de hand:

* de tegels zijn te hard, of te zacht om in te kunnen frezen
* er liggen tegels los, of ze komen los bij het frezen. Bij het los liggen of loskomen van tegels komt de hele vloerverwarming los te liggen
* of de tegels zijn zo glad dat de freesmachine geen grip kon krijgen op de vloer
* bij een egaline laag over tegels: ligt of komt de egaline los van de onderliggende vloer, dan heb je er nog een probleem bij.....

Kortom: zelden gaat het probleemloos.

Daarbij komt, dat er bij deze wijze nog steeds geen isolatie onder de vleor kan worden aangebracht.
Ook wordt nog wel aangeboden om door de voegen te frezen: dat zou eenvoudiger gaan. Dat zou nog wel eens kunnen, maar liggen die voegen al meer dan 10-12 cm uit elkaar, dan komen de vloerverwarmingsbuizen ook te ver uit elkaar te liggen.

Dan is nog van belang: wat ga je nadien als vloerafwerking gebruiken en hecht dat dan weer wel over de tegels.
 

FrankL

  • #3
Bedankt voor je reactie.

Er komt een plak Pvc vloer op.
Frezen in de voegen is te ver uit elkaar.
Het bedrijf geeft aan een dunnere buis te gebruiken (volgens mij 10mm)

Hoe erg is het als de vrij dunne egaline laag los schilfert bij het frezen en ik dat weer naderhand netjes dicht smeer en egaliseer?

Je gaf aan dat de vloerverwarming los komt te liggen als tegels los trillen. Maar dit is toch niet het geval als er een enkele tegel los komt? Als je dit weer met cement dicht smeert zoals je ook met de sleuven doet.

Begrijp me niet verkeert ik zou de veilige optie kiezen als ons budget en deadline niet onder druk zouden staan.

De extra kosten voor het proberen infrezen brengen ze niet in rekening als het mislukt.
 

Lklussen

  • #4
Wil je überhaupt de vloer niet isoleren? Of zit er reeds isolatie onder?
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #5
Buisjes van 10 mm..........nooit aan beginnen, zeker niet bij frezen in een dergelijke vloer.
Wanneer egaline los laat van de ondergrond is het al een teken, dat de hechting niet optimaal was. Repareren is m.i. een lapmiddel. Dat geldt ook voor weer vastleggen van losse tegels.
Bij nadien bedekken met plakplastic is een goede stabiele egalinelaag een voorwaarde.

Maar ja, de "vakman" zal het wel weten......sorry, maar ik twijfel toch wel aan de adviezen van die "vakman".
 

FrankL

  • #6
Lklussen schreef:
Wil je überhaupt de vloer niet isoleren? Of zit er reeds isolatie onder?
Onze vloer heeft al een dikke piepschuim isolatie vanaf de bouw
 

FrankL

  • #7
Degooijer schreef:
Buisjes van 10 mm..........nooit aan beginnen, zeker niet bij frezen in een dergelijke vloer.
Wanneer egaline los laat van de ondergrond is het al een teken, dat de hechting niet optimaal was. Repareren is m.i. een lapmiddel. Dat geldt ook voor weer vastleggen van losse tegels.
Bij nadien bedekken met plakplastic is een goede stabiele egalinelaag een voorwaarde.

Maar ja, de "vakman" zal het wel weten......sorry, maar ik twijfel toch wel aan de adviezen van die "vakman".
Dat je twijfels aan de adviezen is natuurlijk ook de reden waarom ik hier meer info zoek.

Duidelijk dat het dan inderdaad lapwerk gaat worden.
Ben wel benieuwd waarom je niet voor 10mm buis zou gaan.

Balen is het wel want 6 weken droogtijd voor dat de vloer er op komt is niet echt handig voor ons. (baby op komst in mei) ze beginnen met de vloer 1 maart dus krap aan kan het net.
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #8
Er is geen "standaard" diameter voor kunststof verwarmingsbuizen in de vloer, maar 16 mm is momenteel wel veel gebruikt. Dan ben je ook voorbereid op lage temperatuursystemen, zoals een warmtepomp.
Bij pvc plakplastic is de maximale temperatuur onder die vloerbedekking trouwens ook weinig meer dan 28-30 graden C.

Voor sommige droogbouw vloerverwarmingssystemen worden wel kleinere diameters toegepast, maar dat is heel wat anders dan dit (En zelfs 10 mm en dunner dan wel erg dun) en worden de groepen niet veel langer dan 50-60 meter, dus heb je weer een grotere duurdere verdeler nodig.

Denk ook eens aan een droogbouwsysteem. Ligt er snel in je hebt geen last van droogtijden en zo'n vloerverwarming reageert snel, dus energiezuiniger.
 