Sinds een paar weken werken de stopcontacten in mijn schuur niet meer. Na een week ging het licht in de schuur(die blijkbaar nog ingeschakeld stond) in de avond weer aan. Alles leek weer te werken. Volgende dag wat zagen met decoupeerzaag en na 30 seconden zagen stopte hij er mee. Alle stoppen staan nog omhoog, dus geen kortsluiting. Nu met een draadloze spanningsmeter alle contactdozen en dozen nagelopen en er staat gewoon overal spanning op. Alleen als je een appaat in het stopcontact steeks gebeurd er niets. Nu invoer vanuit buiten bij het punt dat hij de schuur in komt opgezocht (voorzetwand er uit gezaagd). Gewoon normale meting zwart volle uitslag, blauw en aarde 2 groene streepjes. Daarna direct daar een stopcontact opgemonteerd om te kijken of dat wel werkt. Als ik daar een verlengsnoer op aansluit met een apparaat wederom geen effect. Als ik de beide ingangen van de stekker check met de meter krijg ik gelijke waarden. Allebei tot in het rood. Sluit ik dezelfde kabel aan op een ander aansluitpunt in de tuin, dan krijg ik 1 met meting tot rood en 1 met 2 groene streepjes, zoals het hoort dus. Waar kan het probleem liggen en wat kan ik er aan doen. Ik kom er zelf niet meer uit. Zou een.probleem met invoer/grondkabel de oorzaak kunnen zijn? Ik heb een foto bijgevoegd van de kabel die.ik nu even uit de centraaldoos gehaald heb. Hopelijk heeft iemand de gouden tip.