In de winter wordt het water van douche en bad steeds niet warm

H.Feteris

  • #21
Ok. De installateur heeft dit zo achtergelaten. Was handig zei hij.
 

H.Feteris

  • #22
Henk253 schreef:
Kan je de slang even van de kraan halen en nu totaal op de foto even laag opnemen.
Zodat ik ze allemaal goed kan zien.
20210131_212038.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #23
Bedankt zo ver is moeilijk te zien maar de laatste buis bij de pvc buis lijkt in gedeukt.
Ga als je tijd hebt eerst maar eens controleren welke buizen warm worden.
 

H.Feteris

  • #24
De meest linker pijp bij de ketel wordt heet die pijp gaat over in 3 pijpjes waarvan 1 pijpje een plastic omhulsel heeft. ( links) Volgens mij wordt beneden de pijp rechts warm voor de keuken maar eigelijk zijn de drie voorste pijpjes allemaal warm. Moet ik de Cv monteur bellen of een loodgieter?
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #25
Cv monteur kan toch niks doen.
Het probleem zit in je installatie dit zit al jaren dan zo of het kan ook wezen dat iets na de badkamer iets niet goed gekomen is.
Want de kranen in bad kamer hebben allemaal dit probleem.
Kijk als 1 kraan is dan moet het bij die kraan ergens iets zitten maar het zijn alle 3 en als je de toe voer van koud knijpt dus wat dicht draait dan word er weinig bij gemend temperatuur is dan bv 45 graden omdat er toch iets bij gemengd word.
Dus bel de loodgieter maar dan kan deze ook stap voor stap gaan controleren.

Mocht je er uit komen zou ik het graag willen weten.
Succes.
 

H.Feteris

  • #26
Is goed. Dankjewel voor de hulp en het meedenken!
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #27
wou net af sluiten je zegt 3 pijpjes worden warm
Maar badkamer heeft er 3 nodig en 1 keuken
Of in de badkamer hebben hebben ze een aansluiting gemaakt.
Graag gedaan
zo hou je iemand bezig in zijn pensioen :wink:
 
  • Like
Waarderingen: H.Feteris

The headhunter

Specialist Elektra
  • #28
Bijmenging kan je zelf ook zo checken.

Zet de inlaatcombinatienonder de ketel geheel dicht.
Draai de warme kraan in badkamer open.
Komt er koud water? Bijmenging geconstateerd, komt er geen water ook geen koppeling tussen warm en koud.
 
  • Informatief
Waarderingen: Henk253

H.Feteris

  • #29
Wat is de inlaatcombinatie?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #30
Naamloos.jpg
 

H.Feteris

  • #31
Aha! Ik heb hem dicht gedraaid dan komt er geen water meer uit ww kraan.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #32
Dan kan je met deze kraam ook de maximale.doorstroming instellen op ca 6l/miniut. Is je probleem dan over dan moet er een begrenzer voor.
 

Onderhoudtje

  • #33
Volgens mij zit er ook geen terugslagklep in de retourleiding van de cv ketel.

Als je de warm water kraan in de badkamer open draait wordt dan de aanvoerleiding van de cv ook warm?
Dit is de meest linkse leiding onder de ketel.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #34
Ik blijf het gek vinden ondanks de mooi tip van @The headhunter
@TS had al last voor dat nieuwe ketel geplaatst was en ook nieuwe kraan geplaatst.
En Warmgarant had ketel na gezien dan mag je er wel vanuit gaan dat ze de hoeveelheid water hadden in gesteld.
Maar dan maar knijpen bij de inlaat combinatie.
Blijft nog steeds de vraag waarom in keuken goed 9 liter/min en in de bad een emmer vol in 40 sec.
Het kan ook wezen zoals ik zag op ene foto dat er een koper T-stuk was in gedeukt en dat de keuken staat afgeknepen en daarom 9 liter geeft.
Terwijl de rest op veel meer geeft.
Mag ik van dit punt nog een foto hebben?
Naamloos.jpg
 

H.Feteris

  • #35
Ben nu op mijn werk dus kan even geen foto maken maar ik snap idd ook niet waarom er zo'n verschil zit in de hoeveelheid water per minuut. De monteur van Warmgarant was heel aardig maar deed niet echt veel. Volgens hem was er niks mis met de ketel omdat ik 8n de keuken wel warm water had. Uiteindelijk vermoed ik dat deze ketel toch te licht is voor mijn situatie. Ik heb een regendouche dus dan is een flinke hoeveelheid water per minuut wel fijn.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #36
Die ketel levert voldoende water voor een stortdouche, hij doet 9 liter @60 graden en 15 liter per minuut @40 graden
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #37
Kijk maar even wanneer je even tijd hebt voor de foto van dat punt wat ik aan gaf op foto.
Dat begrijp ik @Marcn.88 maar waarom is in de keuken 9liter en in de badkamer meer water via de zelfde leiding.
Als je naar die foto kijkt zie je een koper T-stuk wat ernstig is vervormd en in gedeukt
 

H.Feteris

  • #38
Het ziet er op de foto gehavend uit maar het is allemaal kalk en soldeersel (of zoiets.) Ik voel geen deuken of beschadigingen. Inmiddels heb ik contact gehad met iemand van Warmgarant en hij gaf aan dat het deels dichtdraaien van de inlaatcombinatie de beste oplossing is. Een begrenzer raadde hij niet aan. Ik vroeg ook hoe het kon dat de keukenkraan wel 9 liter per minuut gaf en dat vond hij niet vreemd omdat een keukenkraan vaak een begrenzer heeft. Een badkraan moet ook meer water geven.
Dus ik vermoed dat het probleem, met jullie hulp, is opgelost. Het is de bedoeling dat ik de badkamer binnen nu en 6 maanden aanpas. Dan laat ik voor de zekerheid even kijken naar de leidingen.

20210201_212757.jpg
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #39
Wat ook nog kan meespelen is leidingweerstand bijvoorbeeld 12mm naar de keuken met enkele knietjes en 15 mm naar de douche en bad.
Het klopt dat in douchekoppen vaak doorstroombegrenzers zitten in gewone wastafel kranen heb ik ze nog niet gezien (nou haal ik ook niet vaak een kraan uitelkaar)
Ik zou toch een doorstroombegrenzer (laten) monteren mocht er ooit waterzeidig iets gerepareerd worden dan word de inlaatcombinatie standaard weer helemaal opengezet
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #40
bedankt voor je foto en je reactie is die vraag ook weer opgelost dacht vraag het je even kon wezen ja was gezicht bedrog.
En je gaf zelf ook al aan dat je in de winter het water in bad en douch niet warm word
je ketel is dan te ligt voor een regen douche.
" heb een regendouche dus dan is een flinke hoeveelheid water per minuut wel fijn"
Succes.
 

Login