Hydrofoorgroep slaat continu aan en af ( met video )

Beste mensen.

Volgens mij heeft het pompgedeelte het begeven. Er kwam ook na een tijdje bruin roestig water uit de hydrofoorgroep.
- ballon ( blaas ) in het vat is ok
- druk op het vat ok
- aanzuigleiding geen valse lucht bij aanzuigen.
- uitgaande leiding geen lek
- Bij het uitschakelen hoor je het water terug lopen richting waterput ( hoor einde filmpje)

Graag jullie idee hierover aub
Over enkele weken werkte deze nog zonder prproblem.

 
Volgens mij zit er geen keerklep tussen.
Als je de uitgang niet opent dus als er geen water weg gaat doet hydrofoorgroep juist hetzelfde.
Vanwaar het roestige water?
 
Laatst bewerkt:
" - Bij het uitschakelen hoor je het water terug lopen richting waterput ( hoor einde filmpje) "
Dat hoort niet en kan de rest verklaren:
pomp bouwt druk op en stopt (dit is als normaal)
water loopt snel de put in, druk daalt snel, pomp slaat aan, maar heeft dan meteen weer druk en slaat af, enzovoorts.

Je kan twee keerkleppen hebben, onder in de put en tussen pomp een zuigslang. Mogelijk zijn die bij jou beiden niet goed meer.
Trek de zuigslang maar eens uit de bron
 
Ok. Ik snap het.
Nu je het zegt viel het me oo dat als pomp tijdje niet gebruikt was ze langer moest draaien alvorens er drukopbouw was ..dit verklaart al dat de klep lekte richting put. Nu zal ze helemaal er aan zijn.
Ik weet wat te doen en bedankt beiden.
Zal nog iets laten weten.
 
Bedankt mannen.
Klep staat idd open. Ga nieuwe kopen.

IMG_20230606_141409.jpg
 
Ik heb 4 bouwmarkten ( België ) moeten doen om er eentje in messing te vinden. Pvc helemaal niet te verkrijgen. Toch bedankt v d tip. Mijn oude heeft toch 20j meegegaan. Op hoop v zegen fe nieuwe ook.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan