HWA 100mm buis als WC-afvoer?!

Hallo klussers!

We zijn bezig met het verbouwen van een bovenwoning (2e etages) van een herenhuis uit 1880. Alles is zo'n beetje gestript en inmiddels weer voor een deel opgebouwd. Omdat er een spoeltoilet komt op de bovenste etage is in de balklaag van de verdieping voorlopig een - nog niet aangesloten - 100mm afvoerbuis geplaatst (4 meter lang), waarna het plafond van de onderste etage is geïsoleerd en voorzien van stucplaten.

I.v.m. ruimtegebrek is dit een HWA buis van 100mm geworden i.p.v. de voorgeschreven PVC 110mm buis. Nu maak ik mij niet zo heel druk over de kleinere diameter, maar vooral over het feit dat 't een HWA buis is. Deze is natuurlijk dunner en in principe niet geschikt als wc-afvoer... Moet ik dit (op zijn minst) vervangen voor een 100mm (dikwandige) PVC buis? Of, aangezien dat een vrij exotische maat is, kan ik dan beter naar een 90mm diameter buis gaan? In augustus komt de stukadoor, nu kan ik er nog relatief eenvoudig bij.

Alle adviezen en tips zijn welkom. Dankjewel!
 
Laatst bewerkt:
Dank voor je bericht! Technisch is 100mm dus wel te doen, maar ik vind zo op het internet niet even een dikwandige WC-afvoerbuis van 100mm (behalve op Franse sites). Zou dan toch een 90mm diameter buis de gulden middenweg zijn? Dat zou overigens ook wat meer afloop geven. De buis ligt nu zo'n beetje waterpas in het plafond. :?

Goed om te vermelden, op dit betreffende buizentraject van in totaal zo'n 9 meter lang zal maar één spoeltoilet worden aangesloten. Eerst zo'n 5 meter horizontaal, dan 3 meter verticaal, vervolgens nog een klein stuk (1m) naar de stamleiding. Ik begreep dat het belangrijk is bij dergelijke situaties dat er op zijn minst een goede ontluchting is, daar kunnen we uiteraard voor zorgen.
 
Wordt in verband met de kleinere spoelvolumes niet juist 90mm aangeraden in sommige gevallen?
Zodat resten beter drijvend afgevoerd worden.
Dus dat 90mm beter is dan 110.
 
90mm is inderdaad de norm als er kleinere spoeling word toegepast, ook kan 90 mm voldoende zijn als het toilet het enigste lozingstoestel is en er niet teveel richtingsveranderingen zijn en het juiste afschot wordt toegepast.
De bijgeleverde bocht bij een inbouwreservoir is ook 90mm en word vaak verlopen naar de meestal aanwezige 110mm leiding.
Ik zou dan eerder alles in 90 mm uitvoeren omdat de hulpstukken er ook voor zijn ipv 100
 