Huis wordt niet warm vloerverwarming

Aircomen

  • #1
Ik woon in een nieuwbouwwoning met een warmtepomp en vloerverwarming als hoofdverwarming.
Als ik de thermostaat op 20 graden zet dan is het 6 uur later nog steeds 18 graden in huis.
Krijg het totaal niet warm.
Ook geeft display een rare temperatuur aan op de pomp.

IMG-20211018-WA0002.jpeg
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Jackd

    • #2
    Wordt (een deel van) de vloer wel warm?
    Garantie?
     

    Klussen.

    • #3
    Ik zou met zo'n infrarood thermometer de temperatuur van de vloer monitoren en kijken of ie warmer wordt. Systemen met warmtepompen werken trager dan gewone cv's. Om de ruimte van koud naar warm (zeg maar +5 graden) te verwarmen heeft ie wel eventjes nodig.
     

    Aircomen

    • #4
    Hele vloer wordt niet warm! Na 6 uur niet eens half graad omhoog.
     

    Klussen.

    • #5
    Installateur bellen.
     

    liviu2004

    • #6
    @207.5C binnen, heb je geen meer warmte nodig, zegt de controller.
     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #7
    installateur bellen, waarschijnlijk sensor defect of verkeerde sensor geselecteerd
     

    Sander 1972

    • #8
    Het beste is het hele jaar de vloer verwarming op 21 of 22 graden te zetten. Dan werkt die het best. Zou we even de Warmte pomp na laten lopen als die echt heel traag is.
     

    Vonken_trekker

    Specialist Elektra
    • #9
    In #6 wordt al opgemerkt dat het huis volgens de warmtepomp al 207 graden is. Dan is het logisch dat de verwarming niets doet... het zal dus in de sensoren gezocht moeten worden.
     
    • Like
    Waarderingen: liviu2004

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu