Help.........

Mijn CV ketel uit 2003? lekt aan de binnenkant.
Ik heb de ketel open gemaakt en gezien dat er aan de binnenkant een
instel ventiel zit en die lekt.
Zie rode pijl in plaatje.
Kan ik dat makkelijk zelf oplossen, het lijkt me een lekke pakking maar heb geen idee hoe ik dat aan moet pakken.
Hij loopt niet echt snel leeg maar moet hem wel elke 2 dagen bijvullen nu.
Monteur laten komen is geen optie b.t.w. Spaarpotje is leeg.
41663_VaillantSolide2428VHR_1.jpg
 
Ik vraag mijn eigen af
komt die lekkage wel daarvanaf ?
die instelkraan die je aanwijst is nameljk de koudwater toevoer en niet van de verwarming waardoor het niet zo kan zijn dat je door die lekkage moet bijvullen
 
Als u om de 2 dagen bijvuld loopt hij wel snel leeg. Overigens zoals hierboven al word gezegd, die kraan zit in sanitaire deel. Dus moet er ergens anders ook lekkage zijn waardoor er drukverlies is.
 
Controleer het expansievat en overstortventiel ook eens want ook dit kan voor drukverlies zorgen, verder even de leidingen langslopen en de radiatorkranen controleren op lekkage.
 
Voor dit type ketel is een modificatieset verkrijgbaar om de santaire en CV aansluiting in de ketel te verbeteren, zeker een aanrader om te doen.

Het heeft zoals vorige schrijvers al aangaven niets met het bij vullen te maken.