Hotelschakeling vervangen door dimmer

Marijntje123

  • #1
Ik probeer een dimmer te plaatsen in plaats van de volgende schakelaar 2

Schakelaar 1
Twee zwart en 1 bruine draad
Screenshot_20201007-183631.png


Schakelaar 2
Heeft 3 zwarte draden
Screenshot_20201007-183732.png


Dimmer

Screenshot_20201007-183822.png


Door bruin aan zwart te verbinden van schakelaar 1 maak ik de hotelschakeling alleen te schakelen met schakelaar 2. Ik weet alleen niet hoe ik schakelaar 2 door een dimmer vervang. Iemand enig idee?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
De zwarte draad die nu op het rode contact van Schakelaar 2 zit, sluit je aan op het linker contact van de dimmer (het golfje).

De andere twee zwarte draden, sluit je aan op de middelste 2 contacten van de dimmer (die met "L") gemarkeerd zijn.

De wisselschakeling blijft dan ook gewoon werken.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
De "L" bij het 3e contact op jouw foto is trouwens niet echt leesbaar, maar zou daar naar mijn idee wel moeten staan, bij dit model dimmer??? :denk:

P121225_288x288.PNG
 

Marijntje123

  • #4
Bedankt! De dimmer is precies zoals op jouw foto.

Ik wil graag de andere schakelaar (schakelaar 1) volledig opheffen. Is het dan een kwestie van 1 bruin en 1 zwart met elkaar verbinden?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Dat zou kunnen ja. Zet dan op de overgebleven zwarte draad een lasklem om deze af te isoleren.

Ik zie op de foto bij Schakelaar 2 echter nog meer draden in de doos, waaronder een bruine? Heb je daar toevallig een betere foto van?

Je kunt misschien direct een bruine draad op de dimmer aansluiten, dat is netter en overzichtelijker.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Eigenlijk hoor je dan de zwarte draad te vervangen door een bruine. Voor de dimmer moet hij bruin zijn, na de dimmer zwart.
 

Marijntje123

  • #7
Er zitten 2x bruin achter, 2x geel en 2x blauw. Ik weet alleen niet goed of dit wel bij deze schakelaars hoort. Er zitten rechts meerdere lichtknoppen.

16020954900528215914784568872772.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Zitten deze op dezelfde groep in de groepenkast als de bruine draad bij de andere schakelaar?

Ofwel, als je de groep uitzet waar schakelaar 1 op zit, doen de lampen van de andere schakelaars het dan ook niet meer?
 
  • Like
Waarderingen: XanderH

XanderH

Specialist Elektra
  • #9
Als de installatie correct is aangelegd, moet je er vanuit kunnen gaan dat alle draden in die inbouwdoos bij dezelfde groep horen. Dit even controleren kan natuurlijk nooit kwaad.

Maar aangenomen dat het gewoon klopt, zou ik de dimmer op deze bruine draden aansluiten. Voeg dan een kort stukje bruin VD 2,5mm² toe aan die lasklem bij de andere bruine draden en sluit de andere kant aan op één van de "L" contacten van de dimmer. Op het linker contact (met het golfje) komt de zwarte draad die nu op het rode contact van de schakelaar zit.

De andere zwarte draden zijn dan niet meer nodig. Deze kun je aan beide kanten afisoleren met een lasklem, of verwijderen als je dat zou willen.
 

Marijntje123

  • #10
Mooi. Dat ga ik nog even proberen (ook uit interesse).

In ieder geval werkt de eerder geplaatste oplossing ook. Die heb ik zojuist aangesloten.

Bedankt voor jullie hulp!
 

Marijntje123

  • #11
Vonken_trekker schreef:
Zitten deze op dezelfde groep in de groepenkast als de bruine draad bij de andere schakelaar?

Ofwel, als je de groep uitzet waar schakelaar 1 op zit, doen de lampen van de andere schakelaars het dan ook niet meer?
Ja dit is dezelfde groep
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Graag even je eigen topic aanmaken, dat is hier gebruikelijk en houdt het overzichtelijk. Vanuit daar helpen we je graag verder :wink:

Nieuwe vraag afgesplitst - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu