Hoofdschakelaar in onderverdeling

Status
Niet open voor verdere reacties.

Tom345

Specialist Elektra
Ik wil de onderverdeling in onze werkplaats vervangen, omdat die geen ALS heeft. Er eentje bijplaatsen, is lastig, omdat het zo'n Halyester-kast is met van die doorlopende spanningrails.

De huidige twee kracht- en drie lichtgroepen wil ik terug brengen naar twee kracht en twee licht, zodat ik genoeg heb aan één ALS. Mijn vraag is of ik dan nog een hoofdschakelaar moet hebben in de onderverdeling. Je kunt dan tenslotte ook met de ALS in één klap alles uitzetten.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan