In ons voormalige winkelpand troffen wij het volgende aan:
Watermeterputje aan de ene kant van de gevel, met daarin een dikke vertinde koperdraad van minstens 25mm² die van buiten lijkt te komen. Gelet op de afgekoppelde loden leiding die er ook nog ligt naast de nieuwe PE-leiding, vermoed ik dat met het vervangen van de waterleiding een aardelektrode of -leiding is aangebracht. Van buren begrijp ik dat het inderdaad zo is, zal het bij energiebedrijf en waterbedrijf nog navragen.
Vanaf dit punt was de waterleiding geaard en liep een vertinde koperdraad van 4mm² over het deurkozijn gespijkerd naar de andere kant van de gevel waar de groepenkast zit. Daar een aardklem met een aarddraad van 4 of 6mm² naar de gasleiding en een draad van 4mm² naar de aardrail in de groepenkast.
Bij het vervangen van de pui is de verbinding naar de meterkast losgegaan, dat leek me geen goede zaak. Inmiddels is de oude aarddraad van waterput naar meterkast door een 5/8" buis getrokken onder de vloer en weer aangesloten, maar verder is de situatie gelijk.
Ik wil de zaak graag in overeenstemming brengen met de huidige regels.
- is de verbinding van elektrode naar aardklem (4mm²) in meterkast dik genoeg?
- mag ik vanuit de waterput de waterleiding rechtstreeks aarden op de elektrode of moet ik heen en terug naar de meterkast (lijkt me een overkill)?
- kloppen de diktes van aardklem in meterkast naar groepenkast en gasleiding?
Veel dank alvast voor jullie reacties!
Watermeterputje aan de ene kant van de gevel, met daarin een dikke vertinde koperdraad van minstens 25mm² die van buiten lijkt te komen. Gelet op de afgekoppelde loden leiding die er ook nog ligt naast de nieuwe PE-leiding, vermoed ik dat met het vervangen van de waterleiding een aardelektrode of -leiding is aangebracht. Van buren begrijp ik dat het inderdaad zo is, zal het bij energiebedrijf en waterbedrijf nog navragen.
Vanaf dit punt was de waterleiding geaard en liep een vertinde koperdraad van 4mm² over het deurkozijn gespijkerd naar de andere kant van de gevel waar de groepenkast zit. Daar een aardklem met een aarddraad van 4 of 6mm² naar de gasleiding en een draad van 4mm² naar de aardrail in de groepenkast.
Bij het vervangen van de pui is de verbinding naar de meterkast losgegaan, dat leek me geen goede zaak. Inmiddels is de oude aarddraad van waterput naar meterkast door een 5/8" buis getrokken onder de vloer en weer aangesloten, maar verder is de situatie gelijk.
Ik wil de zaak graag in overeenstemming brengen met de huidige regels.
- is de verbinding van elektrode naar aardklem (4mm²) in meterkast dik genoeg?
- mag ik vanuit de waterput de waterleiding rechtstreeks aarden op de elektrode of moet ik heen en terug naar de meterkast (lijkt me een overkill)?
- kloppen de diktes van aardklem in meterkast naar groepenkast en gasleiding?
Veel dank alvast voor jullie reacties!