In ons voormalige winkelpand troffen wij het volgende aan:

Watermeterputje aan de ene kant van de gevel, met daarin een dikke vertinde koperdraad van minstens 25mm² die van buiten lijkt te komen. Gelet op de afgekoppelde loden leiding die er ook nog ligt naast de nieuwe PE-leiding, vermoed ik dat met het vervangen van de waterleiding een aardelektrode of -leiding is aangebracht. Van buren begrijp ik dat het inderdaad zo is, zal het bij energiebedrijf en waterbedrijf nog navragen.

Vanaf dit punt was de waterleiding geaard en liep een vertinde koperdraad van 4mm² over het deurkozijn gespijkerd naar de andere kant van de gevel waar de groepenkast zit. Daar een aardklem met een aarddraad van 4 of 6mm² naar de gasleiding en een draad van 4mm² naar de aardrail in de groepenkast.

Bij het vervangen van de pui is de verbinding naar de meterkast losgegaan, dat leek me geen goede zaak. Inmiddels is de oude aarddraad van waterput naar meterkast door een 5/8" buis getrokken onder de vloer en weer aangesloten, maar verder is de situatie gelijk.

Ik wil de zaak graag in overeenstemming brengen met de huidige regels.

- is de verbinding van elektrode naar aardklem (4mm²) in meterkast dik genoeg?
- mag ik vanuit de waterput de waterleiding rechtstreeks aarden op de elektrode of moet ik heen en terug naar de meterkast (lijkt me een overkill)?
- kloppen de diktes van aardklem in meterkast naar groepenkast en gasleiding?

Veel dank alvast voor jullie reacties!
 
Van de aardpen ga je normaal met een vertinde 6mm2 naar je hoofdaardrail. Vandaar uit ga je alle zaken met 4mm2 vertind naar je te aarden delen of 2,5 mm2 vd draad in buis.

De waterleiding komt dan via de door jou genoemde omslachtige manier weer terug.

22739_aarde_1.jpg
 
Mooi plaatje, heel helder waarvoor dank. Maar:

Mag dat omslachtige draadje terug dan door dezelfde buis (blank tegen blank, gezellig) of moet ik het beton weer "even" wegbreken en de pui eruit laten halen om er een buis bij te plaatsen?

Ik werk best graag volgens de regels, maar hiervan zie ik de toegevoegde waarde niet helemaal eerlijk gezegd, zeker nu het gaat om een tapkraantje voor de tuinslang om de auto te wassen op nog geen meter afstand van de watermeter, de rest van de waterleidingen is van kunststof.

Of helpt het als ik de verbinding aardpen in watermeterput naar hoofdaardrail dikker, zeg 16mm², maak? Dan zie ik niet hoe daar op pakweg 4 meter afstand een potentiaalverschil kan ontstaan dat voelbaar, laat staan gevaarlijk is.
 
Dat draadje mag je in dezelfde buis terug leiden.
Het is misschien wat omslachtiger maar wel wat overzichtelijker en eenvoudiger als je moet inspecteren
 
Wat een giller, maar ik doe het graag. Heb ik effectief 10mm² van pen naar klem en 4mm² van pen naar waterleiding. Raar maar waar!

Dank voor je advies!
 