Honeywell thermostaat icm Intergas Kombi Kompakt

Goedemorgen,

In een woning heb ik Cv ketel Intergas Kombi Kompakt HRE 24 / 18 A hangen.

De ketel is 1 jaar oud. Het warm tapwater doet het. De radiatoren staan open maar worden niet warm.

Er was geen thermostaat op de ketel aangesloten en zodoende Honeywell T 87 G Round on/off aangeschaft.

Deze thermostaat werkt op batterijen en daarnaast ook met bedrading oo de ketel aangesloten. Helaas reageert de thermostaat nergens op, in het schermpje komt ook geen kamer temperatuur te staan.

Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?

Ligt dit aan de cv ketel of ligt dit aan de thermostaat?

Zouden de radiatoren (staan volledig open) ook zonder thermostaat niet warm moeten worden?



IMG_4664.jpeg

IMG_4665.jpeg

IMG_4666.jpeg

IMG_4667.jpeg

IMG_4670.jpeg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Aha oke, ik heb de cv ketel open gemaakt maar kon niet bij de aansluiting komen. Zit onder de zwarte behuizing (zie rode cirkel). Is dit iets wat ik zelf kan controleren?



    IMG_4684.jpeg
     
    Daaronder zit de aansluiting van de draden. Kijk in de handleiding van de ketel, maar waarschijnlijk is het X4 positie 6 en 7. Polariteit maakt niet uit. Het is in ieder geval geen Open Therm.
     
    de aansluitingen zitten achter het display, deze naar voren trekken en naar beneden klappen.
    het deel wat u omcirkeld is de rookgas verzamelbak
     
    1789814604406.png

    Als je post 7 volgt zie je de aansluit strip. Een aan-uit thermostaat sluit je aan op 6 en 7. Een opentherm op 11 en 12. En er is ook nog een mogelijkheid om draadloze thermostaten te koppelen.
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu