Hi!

Ik heb een probleem: tijdens het afnemen met een schoonmaakdoekje, kwam de thermostaat los van de montageplaat. Dit is niet gevallen, er is niets afgebroken.

Naeen paar minuten heb ik de thermostaat weer gemonteerd (ik had niet gelijk door hoe het moest). Sindsdien werkt het goed: Het display toont een temperatuur. Er komt warm water uit de kraan. Maar de temperatuur regeling werkt niet: als ik de draairing draai, dan verandert het display maar één halve graad.

De temperatuur is nu 15, als ik er aan draai dan wordt flikkert het tussen 15 en 14,5. Welke kant ik het ook op draai.

Ik heb 'm al ontkoppeld, het kroonsteentje nagekeken, stroomkabel uit het kroonsteentje gehaald, de CV gereset, de stroom van de CV ontkoppeld, maar allemaal tevergeefs.

Het gaat om een Honeywell round on/off T87g1006.
Heeft iemand een idee hoe ik dat kan oplossen? Alvast bedankt!
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #2
    u heb waarschijnlijk de minimale en maximale temperatuur vastgezet, ff googlen voor de handleiding van uw thermostaat daar staat dit in beschreven
     

    Pravito

    • #3
    Hi Marc, bedankt voor je reactie.

    Ik heb online al verschillende handleidingen bekeken, maar daar staat niets over. Heb jij nog een tip?

     

    Marcn.88

    Vaste Beantwoorder
    Moderator
    • #4
    het is of de thermostaat helemaal naar 35 en dan terug naar 5 zodat het instelmenu zichtbaar word of onder het display op het grijze vlak drukken totdat het instelmenu zichtbaar word
     

    Pravito

    • #5
    Het probleem is opgelost, een pinnetje op de printplaat was gebogen en maakte hierdoor geen verbinding. Desondanks bedankt voor je hulp Marc
     