Honeywell T87G1006 ipv T87F met Kwikschakelaar.

Verweij21

  • #1
Even het volgende Heb een Honeywell T87G1006 gekocht ipv van mijn oude TF87F ,dus van mijn oude Kwikschakelaar,naar een moderne met LCD Display.
Dit zou moeten kunnen volgens de Honeywell site op een Agpo/ferroli 324T..

maar hij doet het niet,zelf het display werkt niet heb wel spanning op de draden,logisch anders zou de oude het ook niet doen,heb hem even uitgewisseld bij een andere die ook een T87G1006 heeft en een ongeveer vijf jaar jongere ketel,wel een ander merk,daar doet hij het wel???



Iemand een oplossing??(heb zolang de oude weer teruggeplaatst).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Heb je de thermostaat compleet gewisseld dus incluis bodemplaat of heb je alleen de thermostaat even verwisseld ?

Oorzaak kan zijn:

Isolatie tussen de schroefaansluiting.
Verbogen pennetjes of niet helemaal juist uitgelijnd met de ontvangers op de bodemplaat.
 

Verweij21

  • #3
Alleen de thermostaat..ja dacht ik ook al,heb de pennetjes al wat verbogen,zal hem inderdaad eens in zijn geheel wisselen..

Hij moet wel geschikt zijn toch?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Ja moet eigenlijk werken
 

Verweij21

  • #5
Bedankt in iedergeval!! zal hem op het werk eens uittesten..op 24v

2,5 mA
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu