Honeywell Chronotherm IV en Danfoss stadsverwarmingsklep

Pietro

  • #1
Bij de bouw van ons huis met stadsverwarming hebben we een klokthermostaat in de woonkamer laten plaatsen en een speciale klep in de meterkast.

Type thermostaat is Danfoss TP5000, sw klep is een Danfoss TWA-A NO IP41 088H3113.

Ik heb geprobeerd de klokthermostaat te vervangen door een Honeywell ChronothermIV. Deze zou geschikt moeten zijn voor stadsverwarming.
Het werkt alleen niet, de sw klep blijft dicht en de radiatoren blijven koud.

Weten jullie of deze twee apparaten kunnen samenwerken?
Moet ik bv nog iets instellen in de ChronothermIV?
Of moet de Danfoss klep vervangen worden door een Honeywell?

Alvast bedankt!
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
De Danfoss klep die je hebt, werkt op 220 V, dat kun je zien in het tabelletje.

De Chronotherm IV is voor maximaal 30 Volt. Die zal nu dus defect zijn.

Het is wel zo handig éérst te kijken welk thermostaat geschikt is voor welk doel, voor je het aansluit, want anders wordt het een dure liefhebberij!
 

Chathanky

  • #3
De klep heeft wel een spanning van 230 volt nodig om te sluiten.
De klokthermostaat is een spanningsloos contact, de klep hoort extern gevoed te worden.

Daarbij werkt de klep het tegen overgestelde dan een aan uit ketel werkt.
Bij het aanschakelen hoor het schakelcontact geopend te worden en gesloten te zijn als er geen warmte gevraagd wordt.

Of die mogelijkheid op je klokthermostaat aanwezig is moet je even opzoeken in de handleiding.
 

Chathanky

  • #4
De Chronotherm IV is voor maximaal 30 Volt. Die zal nu dus defect zijn
:shock: Echt waar?

Bepaalde Vailliant ketels schakelen ook 220 volt.

Of hij nu direct defect is is de vraag nog Kees. Het relais die de spanning moet doorgeven is geschikt voor max 30 volt en zal als het een mechanisch relais is niet direct begeven.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
De thermostaat moet 220 volt kunnen schakelen.

De oude was ook een normaal maak contact.


U heeft toch niet nu een modulation thermostaat :?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #6
Gegevens Chronotherm IV:
Honeywell schreef:
Voor zwakstroom aan/uit-verwarmingsregeling van cv-toestellen. (verdere beschrijving)

Contactbelasting 1,5 A; 15..30 Vac
Ik verzin het echt niet zelf. De fabrikant geeft nadrukkelijk op dat dit een zwakstroom thermostaat is, en heeft voor 230 V een andere serie thermostaten.
 

Chathanky

  • #7
Dit vond ik op de site, je hebt toch gelijk Kees, vreemd is dat op de lijst van ketels ook 230 gestuurde ketels ziet zonder opmerking.
Ik heb een cv-ketel met een 230V kamerthermostaat. Kan ik hier een Chronotherm IV op toepassen?

Dit is mogelijk, maar let op. De Chronotherm IV is geschikt voor 24 Volt (zwakstroom). Hogere voltages zullen de thermostaat beschadigen. Om toch een Chronotherm IV te kunnen gebruiken dient u de spanning naar de thermostaat af te zwakken naar 24 Volt door middel van een RE-89X
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #8
@Chathanky, klopt daar ging ik ook vanuit. :oops:
 

Pietro

  • #9
Oeps... de Chronotherm was gelukkig een tweedehandsje maar ja.
Volgens de aannemer konden we de thermostaat zonder problemen vervangen door andere gangbare modellen uit een bouwmarkt.
Nergens een waarschuwing tegengekomen hiervoor.
Ben het pas verder uit gaan zoeken (typenummers etc) toen het niet werkte...
 