Hoe Unipipe 20 mm op koper aansluiten?

Dyla_n

  • #1
Voor mijn nieuwe badkamer wil ik een bestaande koperen leiding (richting toilet) vervangen voor Uponor Uni Pipe (20 mm). In de huidige situatie geeft de koperen leiding namelijk alleen water voor het toilet maar die moet (koud)water gaan geven voor een toilet, wasbakje en badkamer (wasbak, douche, bad).

Ik wil een goeie waterdruk behouden dus had bedacht om de bocht die nu na de watermeter te vervangen voor een T-stuk en dan rechtdoor een aansluiting voor de Unipipe te maken. de koper leiding wil ik dan zo kort mogelijk bij het T-stuk afzagen en afdoppen. De dikkere koperen leiding blijft gehandhaafd voor de ketel en keuken. Op welke manier kan ik de aansluiting van de Unipipe zo efficiënt mogelijk maken of zijn er betere opties? Ik hoor het graag!

nieuwe-waterleiding-2.jpg
 

Auto-Geen

  • #2
1710505760151.jpeg

MLC NL klemkoppeling 2-delig 22x20mm
Past gelijk in je T-stuk
 

BertPleizier

Vaste Beantwoorder
  • #3
Na een koppeling afzagen en afdoppen mag niet meer ivm “dode leiding”. Hierin blijft water stil staan wat de kans op legionella vergroot.

Een T-stuk moet je dus vervangen door een (reparatie) sok. Dan heb je geen afgedopte dode stukken meer.

Uponor heeft mooie perskoppelingen met draad (puntstuk) welke je op een knel x wartel kun verbinden.
 