Hoe en wat waterdruk/capaciteit voor douchepaneel

Japijo

  • #1
Wij willen binnenkort onze badkamer gaan verbouwen.
1 van onze wensen is een douchepaneel.
Dit is een douchekop met een achterwand waarop een aantal massage buizen zijn gemonteerd.
Om dit goed te kunnen benutten heb je een bepaalde druk / capaciteit nodig die de CV moet leveren.

Ik weet niet of onze CV dit kan leveren.
Weet iemand hoe ik dat kan achterhalen.
Volgens de handleiding van de CV is het douche/Badvuldebiet 10L/min; 40 gr celcius.

Volgens de gegevens van douchepaneel is een "centrale warmwatervoorziening" voldoende.

Kan iemand adviseren wat wij op moeten letten.

Alvast bedankt voor jullie reactie.

Jaap en Ester
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je moet weten hoeveel L/min die douche unit nodig heeft om juist te functioneren.Dus kijk in de gebruikers/montage handleiding bij twijvel bel de fabrikant.
Vervolgens moet je nog kijken of de leidingen en de ketel dat kunnen aanvoeren.
 

Japijo

  • #3
Kan ik uitgaan van de gegevens van de ketel of kan ik beter kraan in de badkamer open zetten, emmer eronder en "meten" hoeveel liter onze ketel leverd!
 

Fiesiekus

  • #4
Dat laatste! Dat is wat er geleverd kan worden in de badderkamer. Kraan wijd open en 10 l emmer vullen en tijd meten; ook de instelling van de watertemperatuur. Vergelijk dat eens met de specificaties van de ketel.
 