Hoe controle waterleiding

Conradus

  • #1
Hoe wordt de waterleiding in een nieuw op te leveren huis gecontroleerd?
Ik bedoel dan hoe weet een installateur dat alles oke is.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Uit ervaring zeg ik, word niet gedaan, je ziet het vanzelf als het lekt, ook in een dekvloer, komt er wel doorheen.
hij kan uiteraard ook met een perspomp de leiding onder druk zetten, en kijken of hij drukdaling heeft.

groeten b
 

Conradus

  • #3
Ik vraag dit omdat ik in een nieuw huis de kraan van een badmeubel wilde aansluiten. Dus kraan via slangen en stopkranen aangesloten op de muurplaten. Nu merk ik dat er nauwelijks warmwater uit komt. Dus koud volle straal en warm een piepstraaltje. De stopkranen voor alle zekerheid even omgewisseld om te kijken of hier de oorzaak in zat maar helaas probleem blijft. Ook zonder kraan komt er maar weinig warm water.
Kan geen andere conclusie trekken dan die dat de kunststof leiding is verstopt of geknikt. Ik vraag me daarom af wat een installateur zoal doet om te testen of het systeem dicht is maar ook of er overal voldoende capaciteit is. Aanluitingen naar bad en douche functioneren prima .
 

R Verbeek

  • #4
Kan hier het probleem ook niet liggen in de warmwatervoorziening (CV)??

Succes
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #5
Conradus schreef:
Ik vraag dit omdat ik in een nieuw huis de kraan van een badmeubel wilde aansluiten. Dus kraan via slangen en stopkranen aangesloten op de muurplaten
lijk tme dan heel erg simpel, nieuw huis, aannemer bellen, die het huis heefd gebouwd, en die stuurd weer de loogieter langs.

groeten b
 

Luc23

  • #6
@ Boudewijn: zijn jullie niet verplicht gas en water formulieren in te vullen tijdens de bouw. Als wij water en gasleiding in de cementdekvloer leggen moeten we deze afpersen en daarvan een formulier invullen.

Water: met de compressor een drukstoot geven van 10 bar en vervolgens laten zakken tot 5 bar of daarna de waterdruk erop.

Gasleiding: drukstoot van 10 bar daarna laten zakken tot 125 mbar.
 

De loodgieter

Vaste beantwoorder
  • #7
Conradus schreef:
Ik vraag dit omdat ik in een nieuw huis de kraan van een badmeubel wilde aansluiten. Dus kraan via slangen en stopkranen aangesloten op de muurplaten.
Niet door de installateur aangesloten dus deze is niet verantwoordelijk!

Mogelijke oorzaak waarschijnlijk warmwaterslang geknikt of te kort gebogen waardoor er te wijnig warm water door komt.

Heb je op de andere kranen wel voldoende druk?
 

Conradus

  • #8
Wel allemaal door installateur aangsloten! Tot aan de muurplaat. En daar komt het maar druppelsgewijs uit.
 

Opperstesovjet

  • #9
Als je het persé zelf uit wilt vogelen ipv diegene die het fout gedaan heeft er bij te roepen, heb ik nog wel een idee.
Haal de leiding bij je warmwatertoestel los. Zet boven de stofzuiger op de muurplaat en laat een metselkoordje o.i.d. aan de andere kant de buis in gaan. Als dat lukt kan je er wat dikkers doorheen trekken, misschien zit er een kloddertje stuc of tegellijm in. Als er geen T-stuk tussen zit kan je ook een trekveer er in duwen. Ik zou sowieso de laatste termijn niet betalen voor het opgelost is.
Groeten
 