Hiemeier Eclipse radiator kraan met 50% onderblokken

Marlin1204

  • #1
Hallo,
Ik heb onlangs mijn radiatoren voorzien van Eclipse radiator kranen van Heimeier. Met de App het debiet per radiator uitgerekend en zo ingesteld.
Maar nu is mijn vraag: Ik heb enkele radiatoren die met elkaar verbonden zijn met een 50% onderblok, wat voor invloed heeft dat op de berekening en de instelling t.o.v. de radiatoren die een eigen leiding hebben. Moet ik het debiet van de gekoppelde radiatoren dan twee keer zo hoog instellen?
 

Auto-Geen

  • #2
De app vergeten en inregelen op delta-T
 

Marlin1204

  • #3
Hallo Auto-Geen,
Bedankt voor je reactie.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Het debiet is altijd afhankelijk van de delta-T en het benodigd vermogen van de radiator.
Als de delta-T van de 2e radiator anders is als bij de 1e radiator dan moet je het debiet
berekenen met de delta-T van de 2e radiator.
Op dat debiet en die delta-T stel je het ventiel in volgens de grafiek.
Eigenlijk is het niets anders als bij een 2 pijp systeem maar je moet wel de uitgangspunten weten.
 

Marlin1204

  • #5
Hallo Ronny,
Bedankt voor je antwoord, maar door die 50% onderblokken kan ik de delta T moeilijk meten daar de aanvoer en retour bijna gelijktijdig warm worden omdat 50 % van het water naar de volgende radiator gaat, dat maakt vergelijken ook lastig.
 

Lange Herman

  • #6
Misschien kun je in plaats van de leidingen de boven- en onderkant van de radiator meten?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu