Mijn hete luchtverwarming (Brink indirect) schakelt in zodra er warm water is gebruikt. Mijn cv ketel is een intergas hre36/30.
De thermostaat (Lyric T6) staat op 15 graden ingesteld, maar de temperatuur in de woning blijft op 21 graden!
Tapwater staat op 65 graden ingesteld, cv warmte op 40 graden.
Warmtewisselaar defect?
 
Zit geen driewegklep in Intergas toch?
Hoelang duurt het tot de temperatuur zakt?
Heeft u deze Intergas met de combinatie Brink al lang?
 
Bedoelen jullie deze in de bijlage?

E4220CAA-E9EE-4AA9-897F-EEB5D382BBC1.jpeg
 
Ja waarschijnlijk is die klep defect het systeem krijgt dan circulatie dlkr thermo syfon werking
 
Als de servomotor van de driewegklep kapot is (het grijze doosje) kun je deze vervangen zonder de klep zelf te hoeven verwisselen. Maar het kan ook zijn dat het binnenwerk in de klep niet meebeweegt met de motor terwijl de servomotor wel draait. Je kunt de servomotor er afhalen en kijken of het binnenwerk wil bewegen. De klep ziet er intern als volgt uit:

vc4013.PNG
 