Henko33
- #1
Ik ben bezig het bouwen van een garage met een plat dak, hierbij komt er een h-balk boven de garage sectionaaldeur van 250cm breed.
De h-balk komt over de spouw (van 12 cm breed) heen te liggen op de binnen+buitenmuur. Op basis van een eerste berekening zou ik aan
een HEA 260 balk van circa 68 kg/m voldoende hebben, is dat een
beetje gebruikelijk?
Ik zou dan kiezen voor een h-balk van 300cm, zodat er aan beide
kanten 25cm op de muur ligt, maar die 25cm is niet op een berekening gebaseerd, wat is hier gebruikelijk?
Ik ga dan uit van
Overspanning 2,5m
Gelijkmatige belasting+veilighied 17,5 Kn/m¹
Doorbuiging 4 mm/m¹
Staalsterkte (Fy;d) 235
Omdat de H-balk uit het zicht ligt, is een onbehandelde balk goed genoeg neem ik aan, of is gestraald/gemenied toch een goed idee?
De h-balk komt over de spouw (van 12 cm breed) heen te liggen op de binnen+buitenmuur. Op basis van een eerste berekening zou ik aan
een HEA 260 balk van circa 68 kg/m voldoende hebben, is dat een
beetje gebruikelijk?
Ik zou dan kiezen voor een h-balk van 300cm, zodat er aan beide
kanten 25cm op de muur ligt, maar die 25cm is niet op een berekening gebaseerd, wat is hier gebruikelijk?
Ik ga dan uit van
Overspanning 2,5m
Gelijkmatige belasting+veilighied 17,5 Kn/m¹
Doorbuiging 4 mm/m¹
Staalsterkte (Fy;d) 235
Omdat de H-balk uit het zicht ligt, is een onbehandelde balk goed genoeg neem ik aan, of is gestraald/gemenied toch een goed idee?