H-balk vragen

Henko33

  • #1
Ik ben bezig het bouwen van een garage met een plat dak, hierbij komt er een h-balk boven de garage sectionaaldeur van 250cm breed.
De h-balk komt over de spouw (van 12 cm breed) heen te liggen op de binnen+buitenmuur. Op basis van een eerste berekening zou ik aan
een HEA 260 balk van circa 68 kg/m voldoende hebben, is dat een
beetje gebruikelijk?
Ik zou dan kiezen voor een h-balk van 300cm, zodat er aan beide
kanten 25cm op de muur ligt, maar die 25cm is niet op een berekening gebaseerd, wat is hier gebruikelijk?

Ik ga dan uit van
Overspanning 2,5m
Gelijkmatige belasting+veilighied 17,5 Kn/m¹
Doorbuiging 4 mm/m¹
Staalsterkte (Fy;d) 235

Omdat de H-balk uit het zicht ligt, is een onbehandelde balk goed genoeg neem ik aan, of is gestraald/gemenied toch een goed idee?
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Tja als je het berekend hebt... Het is helemaal afhankelijk van de belastingen die erop komen.

De oplegging is afhankelijk van de steen. Als de balk gaat doorbuigen, steunt ie alsnog alleen op de hoeken van het metselwerk.

De afwerking hangt af van de toepassing. Als de balk koud (nat) kan worden, moet ie toch behandeld worden. Onbehandeld kan alleen in verwarmde binnentoepassing.
 

Henko33

  • #3
Bedankt voor het antwoord.

De belasting die erop komt is: 6 lagen metselstenen en 's winters bv
worst case 15cm sneeuw.

Als alternatief zou ik ook kunnen kiezen voor bv 2 IPE constructiebalken
van 100 mm breed en 200 mm hoog? (met Flens Tw 5.6)

Of is een stalen latei (hoekprofiel) van 200x100x10mm ook een optie?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.