Grondkabel in muur infrezen, mag dat

Techneutje

  • #1
Ik heb ooit uit voorzorg een paar extra grondkabels getrokken van de meterkast via de kruipruimte naar de keuken i.v.m. eventuele toekomstige uitbreidingen.
Nu gaat de keuken verbouwd worden en wil ik die kabels gebruiken voor een paar extra WCD's voor de zware verbruikers.
Het gaat om VMVKas 4x2,5 kw

Nu wil ik die wegwerken in de muur. Mag ik deze zo in een gefreesde gleuf inmetselen of moet er dan eerst weer een buisje omheen?

Bij voorbaat dank
 

Ralph

  • #2
Mag zo in de muur.
 

Ltn.fazant

  • #3
Naar mijn weten mag alleen kabel los in de muur als deze hier ook geschikt voor is. En is kan nergens achterhalen dat een grondkabel hieraan voldoet. o.a. det deze niet wordt aangetast door eventueel stucwerk.
Dit mogen alleen speciale kabels zijn die voor deze montage zijn gemaakt.

Als ik het fout heb hoor ik het ook graag. (leer ik ook weer van)

Buiten dat kost een 19mm leiding van 4 m ongeveer 2 euro en dit geeft ook nog eens als voordeel dat je later de kabels kunt vervangen. Dus geef ik persoonlijk hier altijd de voorkeur aan.
 

Techneutje

  • #4
Dat aantasten had ik nog niet aan gedacht al vermoed ik dat er niet veel zal gebeuren met de mantel.
Als het een rechte buis zou zijn waar de kabel in zit is later vervangen nog wel te doen maar een VMVK-AS door een bocht eruit trekken lijkt mij lastig.
Dan zou ik de kabel eerst over het gehele deel wat in de buis komt aan moeten strippen.
 

Ltn.fazant

  • #5
Of er wat zal gebeuren met de mantel van de kabel d.m.v. externe invloeden tsja dat zal een discussiepunt zijn.
Maar de vraag of het is toegestaan om grondkabel in een muur te verwerken zonder buis is nee omdat deze hier niet geschikt voor is.

De mantel en aardscherm kun je natuurlijk wel eraf halen zodra de kabel zich in een buis bevind. Knip niet perongeluk de aardlitze weg, je zal niet de eerste zijn :D ).

suc6
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #6
Ik ben ook aan het zoeken geweest hierover, maar kan nergens vinden dat het NIET mag.
En door stucwerk, zal deze kabel echt niet aangetast worden.

Maar misschien dat de elektra specialisten hier meer uitslag over kunnen geven.
 

NielsDerksen

  • #7
Ik ben best benieuwd of het nou daadwerkelijk ook echt mag met YMvK, of YMvK-as.
Ik weet wel dat er ook in Nederland kabel is (geweeest) die zo in de muur mag worden gesmeerd.
Ik heb het nooit gezien.

Ik weet wel dat je YMvK los in een metal-stut wand mag "hangen", als je de kabel maar NOOIT over een metalen rand laat hangen, om die stukjes moet buis, of een doorvoerrubber, what ever, en bij het invoeren in een hollewandinbouwdoos moet de invoer geschikt zijn voor kabelinvoer, of je moet een stukje buis gebruiken weer.
Daar mag het dus weer wel.

Ik meen ook iets begrepen te hebben dat de normen steeds meer vermelden dat de opgave van de fabrikant in acht moeten worden genomen.
Lijkt me dus dat je ook even moet controleren of de kabel tegen stuc spul kan, of metselmortel, enz.
Maar goed... PVC kan er ook tegen, waarom zou YMvK er niet tegen kunnen?
Ik zou het gewoon nooit doen, omdat ik het een raar idee vind, kabel los in de muur, maar lijkt me best aannemelijk dat het mag.
Ben benieuwd of het echt mag.
 

Fendtgek

  • #8
Ik denk dat je bij de inbouwdoos in de problemen komt. Die invoer is geschikt voor buis, en dan kan je wel een stukje van 5 cm erin doen, maar dan is de doos niet echt vlamdovend meer aangezien er toch lucht bij kan komen :D
 

NielsDerksen

  • #9
Heb je inderdaad een punt.

Ik heb laatst de nieuwe inbouwdozen gezien bij "een grote electragroothandel in Zutphen :P" deze was brandvertragend, en had een kabelinvoer.
Deze klemde met 4 "lippen" de kabel, maar kon gewoon lucht langs.
Schijn gedrukt hier boven klopt dus niet!
Het zijn inderdaad buisinvoeren!
******** voor info.

Geen idee hoe lang dan het buisje moet zijn overigens.
Moet ik wel weten binnenkort:).

AH!!!
Gevonden!!!
Klik hier: .*******
Zal morgen eens aan de geleerden vragen of YMvK zo in de wand mag.


Links verwijderd, mod.
 

Fendtgek

  • #10
Oke, en die was dan ook van een bekend merk?

Want dat zou beteken dat het wel mag, anders zouden ze geen inbouw dozen met kabel invoer maken, toch?

EDIT: Ja maar als ik nu naar de link kijk, is het een hollewand doos, die mag altijd al wel met kabel aangesloten.
 

NielsDerksen

  • #11
Ja, van een bekend merk.
Er zijn in NL 2 grote merken in inbouwdazen, 1 daar van dus.
Klik maar op de link.

Maar hit gaat op "hollewandinbouwdozen", en niet om reguliere dozen die je in de muur smeert.
Hier lig de kabel eigenlijk los in de wand, of in de isolatie, maar niet is stuc spul of metselmortel ofzo.

Edit:
Das niet waar, een invoer dient gebruikt te worden waarvoor die gemaakt is.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.