Mij is gevraagd om een stel buiten-wandcontactdozen te plaatsen/aan te sluiten.
Er was een grondkabel gelegd naar elk gewenst punt: zwart, grijs, bruin, mantel en aardlitze.
Ik wilde graag weten hoe deze kabel op de groepenkast is aangesloten.
Blijkt dat de kabel ondergronds in een gietmof is gekoppeld.
De "hoveniers" die de grondkabels hebben gelegd, beweerden bij navraag: grijs van de grondkabel is de aarde.
Oke, duidelijk. Dus alles netjes aangesloten.
Maar als er nu spanning op de wcd's wordt gezet, meet ik onbelast netjes 230V maar zodra ik een acculader insteek, zie ik heel
even een lampje oplichten waarna de aardlekschakelaar geactiveerd wordt en uitschakelt.
Wat kan hier nu aan de hand zijn?
IK vermoed zelf dat de hovenier ernaast zit en dat de grijze ader niet de aarde is.
- Michel
Er was een grondkabel gelegd naar elk gewenst punt: zwart, grijs, bruin, mantel en aardlitze.
Ik wilde graag weten hoe deze kabel op de groepenkast is aangesloten.
Blijkt dat de kabel ondergronds in een gietmof is gekoppeld.
De "hoveniers" die de grondkabels hebben gelegd, beweerden bij navraag: grijs van de grondkabel is de aarde.
Oke, duidelijk. Dus alles netjes aangesloten.
Maar als er nu spanning op de wcd's wordt gezet, meet ik onbelast netjes 230V maar zodra ik een acculader insteek, zie ik heel
even een lampje oplichten waarna de aardlekschakelaar geactiveerd wordt en uitschakelt.
Wat kan hier nu aan de hand zijn?
IK vermoed zelf dat de hovenier ernaast zit en dat de grijze ader niet de aarde is.
- Michel