Grondkabel en buiten-wandcontactdozen

Mij is gevraagd om een stel buiten-wandcontactdozen te plaatsen/aan te sluiten.
Er was een grondkabel gelegd naar elk gewenst punt: zwart, grijs, bruin, mantel en aardlitze.
Ik wilde graag weten hoe deze kabel op de groepenkast is aangesloten.
Blijkt dat de kabel ondergronds in een gietmof is gekoppeld.

De "hoveniers" die de grondkabels hebben gelegd, beweerden bij navraag: grijs van de grondkabel is de aarde.

Oke, duidelijk. Dus alles netjes aangesloten.
Maar als er nu spanning op de wcd's wordt gezet, meet ik onbelast netjes 230V maar zodra ik een acculader insteek, zie ik heel
even een lampje oplichten waarna de aardlekschakelaar geactiveerd wordt en uitschakelt.

Wat kan hier nu aan de hand zijn?
IK vermoed zelf dat de hovenier ernaast zit en dat de grijze ader niet de aarde is.

- Michel
 
Wat kleuren betreft is het sowieso de verkeerde kabel, maar heb je nu niks meer aan.

Wat kan je in de groepenkast wel zien?
Is de kabel vanaf die gietmof in beeld in de groepenkast of is het onbekend waar op het huis aangesloten zit.

Dit kan je testen, zowel zonder als met geschikte apparatuur.

ps. voor zover ik weet moet de aardlitze aangesloten zijn op de aarde.
Als je een grondkabel doorsteekt dan maakt een schep eerst contact met de mantel en daarna met de kern. Zo ontstaat er een kortsluiting die de aardlekschakelaar laat uitschakelen.
Zonder verbonden aardlitze is het mogelijk alleen de fase te raken en dan komt de schep onder stroom te staan.
 
Laatst bewerkt:
De aardlitze die onder de gevlochten mantel zit dat is de aarde.
Het kan best zijn dat de kabel naar de grondmoffen weer andere kleuren hebben.
De kabel loshalen in de meterkast en dan proefondervindelijk uitzoeken welke aderkleur waar uitkomt.
Je kunt de weerstand meten russen twee aders, aan de ene kant twee draden met elkaar verbinden en dan
aan de andere kant meten welke dat zijn. Dat herhaal je een paar keer met andere aderparen en als het
goed is dan kom je er zo wel uit.
Als er meerdere gietmoffen gebruikt zijn dan is het een hopen dat het overal hetzelfde is.

Ik weet niet of ik het zelf zo zou laten zitten.
 
In een ander topic kreeg ik commentaar omdat ik geen voorstander van gietmoffen ben...
Misschien moet de hovenier zijn werk maar eens opnieuw gaan doen.
 
Bedankt voor het meedenken.

We hebben uitgezocht waar de grondkabel uiteindelijk in een groepenkastje uitkomt, dus inderdaad, door middel van meten kan ik het zelf wel uitzoeken.

Ik hoop niet dat die aardlitze alsnog nodig is, want die heb ik met de mantel netjes afgeknipt. :roll:
Stel dat die toch nodig is, dan zal ik de kabel nog een stukje moeten pellen, en een stukje aardlitze tevoorschijn halen.
Maar hoe verleng ik die dan zodat ie lang genoeg is om in de wandcontactdoos gestoken te kunnen worden?
 
De aardlitze kun je met een Wago klem doorverbinden aan een stukje massieve geel/groene VD draad.
Zorg er in elk geval ook voor dat je de litze in de groepenkast ook aan aarde is verbonden, samen met de grijze.
 
Ik begrijp dat je de litze met een wago klemmetje kan verbinden met een andere ader.
Maar als die litze niet lang genoeg gemaakt kan worden om in de wcd of een lasdoos te komen?

En ik vraag me af: als de litze in de groepenkast met aarde is verbonden en niet in de wcd, zal de aardlek dan toch trippen mocht de kabel door de schop oid doorgehakt worden?
 
Ik denk dat je de opdracht terug moet geven, en dat de opdrachtgever een elektricien in moet gaan schakelen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan