Grondkabel aansluiten op Mennekes 16A wandcontactdoos

Hallo,

Hoe verbind ik mijn 5x2.5 YMVK-AS grondkabel met een Mennekes 16A contactdoos?
De aardlitze is duidelijk, de andere kleuren opzich ook, maar de tweede zwarte niet. Waar laat ik deze?

Groet,
Maarten



IMG_8935.jpeg
 
Ik zou 1 zwarte af knippen, heeft er 1 toevallig een wit lijntje of nummer?
In de contact doos aarde met een stuk groen/geel tape omwikkelen en dan Blauw op N Bruin L1 Zwart L2 En grijs L3

Staat als je de kap eraf draait
 
Hoi Sander,

Dank voor je snelle reactie.
Dat is duidelijk, dan doe ik dat. Aan de andere kant moet dan natuurlijk dezelfde afgeknipt (niet aangesloten) worden. Om de goede te hebben is het enkel doormeten lijkt me.
Er is géén wit lijntje of nummer te zien.

Thanks!
 
Je hoeft maar naar de positie in de kabel te kijken ten opzichte van de andere aders. Alle aders liggen in de volledige kabel paralel. Dus zwart tussen bruin en grijs en zwart tussen grijs en blauw.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back