Jesperh
- #1
Goedendag,
Graag zou ik op inductie willen koken waardoor er in mijn groepenkast een krachtgroep is benodigd. Momenteel heb ik nog een 1 fase groepenkast, maar zal binnenkort worden gewijzigd naar een 3 fase (3x25) door de netbeheerder. In mijn huidige groepenkast is te weinig ruimte om dit allemaal aan te sluiten waardoor ik eenzelfde als mijn huidige kast simpelweg ernaast wil monteren om zo extra sloten te creëren. Ik heb een ontwerp gemaakt die ik graag aan jullie voorleg, zie bijlage. Zie ik dingen over het hoofd of moeten dingen anders?
Mijn vragen:
- De 16A eindgroepen zitten geklikt op een busboard, 1 fase. Moet ik dit busboard ook vervangen door 3 fase?
- Binnenkort worden zonnepanelen geplaatst (ongeveer 5900wp). Dit zal middels een PV-verdeler worden aangesloten op de wasmachine aansluiting. Dit wordt gedaan door de zonnepanelen installateur. Moet ik hiervoor nog ergens rekening mee houden?
- Doordat ik gebruik maak van een 63A hoofdschakelaar en aardlekschakelaar zal ik moeten werken met 10mm2 installatiedraad. Is dit overal benodigd of alleen tussen de hoofdschakelaar en aardlekaansluitingen?
- Andere dingen die jullie opvallen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
N.B. De foto's in de bijlage laten de huidige groepenkast zien.
Graag zou ik op inductie willen koken waardoor er in mijn groepenkast een krachtgroep is benodigd. Momenteel heb ik nog een 1 fase groepenkast, maar zal binnenkort worden gewijzigd naar een 3 fase (3x25) door de netbeheerder. In mijn huidige groepenkast is te weinig ruimte om dit allemaal aan te sluiten waardoor ik eenzelfde als mijn huidige kast simpelweg ernaast wil monteren om zo extra sloten te creëren. Ik heb een ontwerp gemaakt die ik graag aan jullie voorleg, zie bijlage. Zie ik dingen over het hoofd of moeten dingen anders?
Mijn vragen:
- De 16A eindgroepen zitten geklikt op een busboard, 1 fase. Moet ik dit busboard ook vervangen door 3 fase?
- Binnenkort worden zonnepanelen geplaatst (ongeveer 5900wp). Dit zal middels een PV-verdeler worden aangesloten op de wasmachine aansluiting. Dit wordt gedaan door de zonnepanelen installateur. Moet ik hiervoor nog ergens rekening mee houden?
- Doordat ik gebruik maak van een 63A hoofdschakelaar en aardlekschakelaar zal ik moeten werken met 10mm2 installatiedraad. Is dit overal benodigd of alleen tussen de hoofdschakelaar en aardlekaansluitingen?
- Andere dingen die jullie opvallen?
Alvast bedankt voor het meedenken.
N.B. De foto's in de bijlage laten de huidige groepenkast zien.