Groepenkast toevoer en dergelijke aanpassen.

Groepenkast toevoer

  • #1
Situatie:
Oud boerderijtje met dubbele bewoning. (2 onder 1 kap met aparte huisnummers).
Hoofdkabel leverancier komt binnen in pand A.
Voor de meter in pand A (in kast met hoofdzekering?) is een aftakking gemaakt richting pand B.
Pand A Is 1 x 35A en heeft een eigen meter en groepenkast.
Pand B is 1 x 25A en heeft een eigen meter en groepenkast.
Pand B heeft een ouderwetse drie groeps stoppenkast.
Bestaande situatie werkt goed.

In pand B willen wij de groepenkast aanpakken ivm met aanschaf van een jacuzzi in de toekomst.
1 fase..geen hi tec maar een simpel ding zonder poespas.
In principe willen we naar 5 of 6 groepen.
Een aardlekschakelaar met drie of vier automaten en een aardlek met twee automaten.
De groep met twee automaten wordt dan de jacuzzi groep.

Aangezien dat hoogstwaarschijnlijk niet gaat werken met 25A zal er wat aangepast moeten worden.
De bestaande groepen zijn voor enkele jaren terug nog opnieuw bedraad dus daar hoeft niet mee te gebeuren.
Het probleem zit hem nu voor en in de groepenkast zelf.
Tussen de meter en groepenkast zit een hoofdschakelaar.
De draden die ik daar zie lopen tussen de meter en schakelaar en van schakelaar naar de groepenkast zijn volgens mij 2.5 mm.
De kabels vanaf de hoofdaansluiting kan ik vaag zien en ik twijfel of dit 2,5 of 4 is.
Het lijkt zeker geen 6 mm.

Ik weet dat ik voor de meter niet mag werken en dat ik de netbeheerder hiervoor moet komen.
Ben alleen benieuwd waar ik rekening mee moet houden.
Wat raden jullie aan kabel diktes , aantal ampere's enz.
Wat kan en wat niet?
Uit vriend google wordt ik nog niet heel wijs.

Alvast dank voor jullie input.
.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Kijk eens of je beide panden op 3x 25A kunt krijgen, want dat valt binnen dezelfde tariefsgroep.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #3
Beide naar 3x25 houdt in dat groepenkast A ook aangepast moet worden.Afhankelijk van de leeftijd van die groepenkast betekend dat een nieuwe.

Wat is de bedoeling?
Meteen ook toekomst bestendig maken of is het budget belangrijker?
Wat staat er nu op de B? Misschien komt dat wel uit met 25A.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
In feite heb je niets te maken met aansluiting A, die staat er dus los van. In principe dus geen enkele aanleiding om daar iets te wijzigen.

Aansluiting B kun je verzwaren. Dit kan 1x35A worden of 3x25A dan betaal je nog steeds hetzelfde vast recht. Hoeveel vermogen vraagt de jacuzzi? Dit is bepalend voor wat er nodig is.

De groepenkast moet dus sowieso worden vervangen. Dan kun je eigenlijk net zo goed meteen voor 3x25A gaan en een 3 fase groepenkast (laten) plaatsen. Dan heb je simpelweg meer mogelijkheden.

Bedrading voor de hoofdschakelaar mag je niet zelf doen. Je zou ervan uit mogen gaan dat de netbeheerder of installateur met regelrecht hier de juiste bedrading heeft gemaakt. In de groepenkast aan de voedende zijde het beste gewoon 6mm draad toepassen en soepele draad altijd met adereindhulzen uitvoeren. Dan zit je zeker goed.

Maar goed, als je toch een nieuwe groepenkast gaat plaatsen dan zal de installateur dit voor je in orde maken. Je kunt ook op tal van plekken voorbedrade groepenkasten kopen zodat ze intern al goed bedraad zijn.

Wil/kun je eea zelf doen of schakel je een installateur in?
 

Groepenkast toevoer

  • #5
Aanpassen van A heeft niet de voorkeur ivm andere eigenaar.

In principe is budget even belangrijker.
Er zijn nieuwbouwplannen in de toekomst.

Wat er nu zoal op B zit:
Wasmachine
Droger
1 koelkast
1 diepvries
tv en home cinema
PC
Rest is lampen en dat soort dingen.


Het gaat mij er eigenlijk om dat ik straks geen rooksignalen uit de meter kast krijg.:lol:
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
We missen dan nog de jacuzzi in deze opsomming, hoeveel vermogen vraagt die?
 

Groepenkast toevoer

  • #7
Hebben nog direct wat op het oog maar gemiddeld zitten deze rond de 3000W meen ik.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Dat valt op zich mee, kan een normale 16A groep zijn dan.

Wil je de groepenkast zelf gaan vervangen of laat je dit door een installateur doen?

Ik zou de aansluiting B door de netbeheerder laten wijzigen naar 3x25A en dan een standaard 3fase groepenkast (laten) plaatsen met een 4polige hoofdschakelaar, 3x 2polige aardlekschakelaar en een aantal eindgroepen. Je zou zelfs de jacuzzi op een eigen fase kunnen aansluiten en de rest van de installatie verdelen over de andere 2 fasen.

Let wel, de nieuwe groepenkast moet geplaatst zijn voordat de netbeheerder de aansluiting komt wijzigen. Anders kan hij de 3 fasen niet aansluiten als er nog geen 4polige hoofdschakelaar aanwezig is.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #9
Zitten jullie trouwens in het buitengebied? Daar zijn de toevoerkabels vaak lang en aan de dunne kant. Ik zou eerst eens bij de netbeheerder informeren want als zo'n kabel vervangen moet worden kan dat flink in de papieren lopen. Overigens lijkt 1x35A me ook nog wel voldoende en die verzwaring is vaak kosteloos.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #10
Aanvragen van een wijziging doe je altijd via mijnaansluiting.nl . Je krijgt dan altijd eerst de prijs voor de wijziging zodat je weet waar je aan toe bent.

1x35A zou voor TS inderdaad ook genoeg moeten zijn. Maar als aanpassing naar 3x25A net zo duur zou zijn, zou ik dat meteen doen.
 

Groepenkast toevoer

  • #11
Ik zit inderdaad in het buitengebied.
Stroomhuisje staat ongeveer 250 meter verder op.


Dit stuk prehistorie hangt er nu in:


20201017_112308.jpg
20201017_112324.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Die verdeler ging je toch al vervangen. Volgens mij kun je prima vooruit met de tips die we hierboven hebben gegeven?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
Oei, da's inderdaad wel een museum stuk. Zijn het meterbord en hoofdzekering kast ook zo antiek?
 

Groepenkast toevoer

  • #14
het is allemaal pre historie.
Vandaar dat ik ook bang ben vór de bedrading richting de meter en de bedrading van meter naar hoofdschakelaar.
De kast vervangen is het probleem niet maar als het daarvoor al mis is heeft dat ook niet veel zin.
received_377041666648656.jpeg
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #15
Nou, lekker dan. Dus als de hoofdzekering eruit vliegt moet je maar hopen dat de buren thuis zijn. Helaas kun je er verder dus weinig zelf aan doen en ben je afhankelijk van de netbeheerder. De kwestie daar maar neerleggen lijkt me.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #16
Aparte situatie inderdaad. Ook als je de groepenkast wilt laten vervangen, kan de installateur niet even de hoofdzekering verwijderen.

Zijn aansluiting A en B wel twee verschillende adressen? En jullie betalen allebei de reguliere tarieven? Dan dit inderdaad eens bij de netbeheerder voorleggen...

Overigens zou ik verwachten dat de bedrading voor de meter wel voldoet. Dit is als het goed is destijds door de netbeheerder aangelegd conform de hiervoor geldende regels.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #17
Als je 3x25A aanvraagt zal in ieder geval de bedrading tussen woning A en B vervangen moeten worden en gezien de afmeting van de huidige buis waarschijnlijk ook de buis daar naartoe. Dat betekent dat je in beide woningen moet gaan breken.

Kun je achterhalen welke grondkabel er nu ligt van de netwerkbeheerder? Als dat 6mm2 is (is bij mijn woning uit diezelfde tijd wel zo) kan het best zijn dat 35+25 het maximum is dat ze willen aansluiten met die kabel.

Met een klicmelding (kun je online doen op de website van het kadaster) krijg je voor 15 euro alle informatie van nutsaansluitingen voor de woning.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Groepenkast toevoer

  • #18
Normaal gesproken komt deze situatie ook niet veel voor.
Je ziet m wel vaker op het platteland.
Het is een boerderij die geschikt is gemaakt voor dubbele bewoning .
Bewoond door familie.
Ene kant ouderen en kant een van de kinderen daarvan.
Zo is de situatie nu ook.
Dus ik kan in principe wel bij de hoofdzekering komen.
Nadeel is alleen dat ik de oude kant heb en dus met deze ellende zit
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #19
Je kunt de groepenkast laten vervangen, dan ben je toch van het oude spul af. En even nagaan bij de netbeheerder welke verzwaring eventueel mogelijk is.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #20
Komt de jacuzzi bij de wasmachine in de buurt, dan kan het met een energieverdeler ertussen misschien zelfs zonder aanpassingen. Dus zelfs al zit je aan die 25A vast, dan nog zijn er mogelijkheden.
(een aardlekschakelaar is wel aan te raden)

Anders een vuurtje stoken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu