Groepenkast stacaravan

Ik zie Ring-Main bij de 32A automaat, dan was er een ringsysteem in de caravan aangelegd en dan klopt die 32A wel. De stroom kan dan naar beide kanten via de ring vloeien zodat er maximaal 16A door de bedrading kan lopen. In Engeland werd dit vroeger veel in huizen gebruikt om koper te besparen. Dat de 16A hoofdzekering nooit is geklapt komt waarschijnlijk omdat je nooit teveel tegelijk (lang) aan hebt gehad. Als je de ring nu hebt vervangen door ster (splitsing vanuit lasdozen) moet de 32A wel een 16A worden.
 
Laatst bewerkt:
@Erikvr bedankt voor jouw reactie.
KAn ik gewoon elke 16A B karakteristiek van Hager plaatsen? Of moet ik rekening houden met een bepaald type?
De typenummers die er nu op staan kan ik nergens vinden.
 
Er zijn in deze groepenkast 1 polige automaten gebruikt, de nul zit via een rail doorverbonden. In NL moet de nul ook worden afgeschakeld dus hier worden altijd automaten met een meeschakelende nul gebruikt. Eigenlijk klopt de hele installatie niet volgens de nederlandse norm.
Maar als je toch alleen de 1 polige B32 wilt vervangen door een B16 met meeschakelende nul dan kan dat door de nul leeg te laten.
 