Groepenkast stacaravan

Ik ben onze stacaravan aan het opknappen. De oude dunne bedrading die los over het plafond loopt gaat er uit en is vervangen door nieuwe voor bedrade flexbuis.

Nu hebben wij een groepenkast met twee groepjes achter de aardlekschakelaar zoals op de foto.
Op de camping hebben wij een keer 16a afgezekerd in de verdeelkast van de camping.

Nu wil ik groepje twee waar nu alleen verlichting op zit gaan gebruiken voor de verlichting en stopcontacten in de slaapkamers. Hier komen alleen opladers en bij hoge uitzondering een keer een stofzuiger op.

Als ik het goed berekend heb kan deze groep dan maximaal 1380 watt aan. Wat voldoende is voor een paar opladers en een keer een stofzuiger.
Ik kan eventueel ook het automaatje vervangen voor een zwaardere, maar de caravan blijft afgezekerd op 16a dus voor het volledige vermogen maakt het niet veel uit.

Wat is hierin jullie advies?



IMG20260322092922.jpg
 
De groepenkast op de foto is zoals wij de caravan hebben aangeschaft en zit er naar mijn weten al in vanaf het begin.
Ik vermoed omdat op de ring main alle wcd's aangesloten zitten inclusief die van de kookplaat/oven.
Wat eigenlijk wel weer vreemd is omdat we maar 16a afgezekerd hebben vanuit de kast van de camping.

Kan ik bij een B6 automaat nog wel een wasdroger aanzetten? Of moet ik er dan drie groepjes B6 inzetten?
 
Dat ligt aan het vermogen van je wasdroger, maar je hebt met een B6 automaat (ook/'slechtst') 1380 watt tot je beschikking. Moderne warmtepomp drogers gebruiken niet zo veel meer, dat zou moeten lukken. Oudere, geen warmtepomp varianten niet, die verbruiken meer dan de dan beschikbare 1380 watt.

Als je 16 ampère afgezekerd bent, mag je, qua selectiviteit in de caravan maximaal 6 ampère automaten hebben.

Met meer groepen is het (hooguit) beter te verdelen, maar de maximale 1380 watt per groep kun je dan nog steeds niet overschrijden.
 
Normaal:
Die B32 vervangen door de B16 en die B6 mag ook een B16 worden als alle bedrading 2,5mm2 wordt.

Maar heb je eerst een foto van de 16a zekering van de camping?
 
Met B16 automaten ben je niet meer selectief tov de verdeelkast van de camping. Dus als je deze eruit laat gaan zit je de rest van de avond en nacht zonder stroom. Die B16 van de camping is niet jouw hoofdzekering.
 
Selectiviteit is hier geen punt. (zoek de norm maar op waaruit anders blijkt, die is er niet dus doe geen moeite)

Met 6 ampere kan bijna niks.
Een warmtepompdroger wel, maar daar heb je weinig aan zonder wasmachine.

Ik vraag die foto niet voor niks, soms kan je wel zelf bij de camping zekering.
 
Of het nou wel of niet de/een norm is, bij zowel 16A in de caravan als 16A op de camping als "hoofdzekering" loop je het reële risico dat de zekering op de camping er eerder uitvliegt dan die in de caravan. Als je daar gewoon bij kunt, hoeft het niet meteen een probleem te zijn, maar het hoort niet.

Je kunt om dit te voorkomen ook met 10 of 13 ampère afzekeren, dan kun je (met beleid) ook een wasmachine gebruiken en moet de caravan er bij issues eerder uitspringen dan de camping zekering.
Ik zou hem altijd lager nemen dan 16A
 