Hoi medeklussers,

Ik heb een vraag over de elektra in ons nieuwe huis. Het huis is in 2000 gebouwd. Nu we er wonen blijken er een aantal zaken niet op orde. Daarnaast is er bij de bouw in veel gevallen gebruik gemaakt van tweedehands spullen. Door de verschillende gebreken zij we gaan twijfelen of de elektra wel correct (veilig en conform regels) is aangelegd. Een deel van de elektra hebben we alvast verwijderd uit de groepenkast omdat de wcd open lagen en de bedrading niet altijd correct was. Daarom zou ik de groepenkast(en) graag aan jullie voorleggen. Onderaan het bericht staan de verschillende foto's.

De aansluiting van het huis is 3x25A komt binnen in de meterkast. In de meterkast hangt de “Hoofd
 
Ik vergat nog te melden waar het 2de groepenkastje voor dient. Er zitten 3 groepen in de 2de groepenkast. In totaal is het volgende erop aangesloten:
  • - een klein keukenblokje (elektrische oven, 2 wcd's, afzuigkap etc)
    -3 slaapkamers (waarvan 1 als kleine woonkamer kan worden benut)
    -airo (splitunit op het dak).
 
Niet alle vragen kan ik beantwoorden, maar ik maak maar een begin:

Vraag 1 en 2: geen idee. Van vijf automaten achter een ALS zou ik niet wakker liggen. In Duitsland heb je er soms tien en dat gaat ook goed.
Vraag 3: 1-polige automaten zijn niet toegestaan. De automaat van groep 6 op de foto lijkt me echter tweepolig te zijn.
Vraag 4: De automaat zou ik vervangen door een B16. Anders moet je de circuitweerstand meten met een installatietester om te kijken of de kortsluitstroom voldoende hoog is voor een C-automaat.

De 25 A automaat in de meterkast is niet selectief tegenover de hoofdzekering. Je kunt het best de drie groepen verplaatsen naar de hoofdmeterkast. en nieuwe leidingen leggen naar het gedeelte van de woning waar nu de onderverdeler zit.
 
Dank voor het beantwoorden van een groot deel van de vragen.

Momenteel zitten we in een discussie met de vorige eigenaar die de elektra heeft aangelegd. Ik zou van een aantal punten graag willen weten of de aansluiting conform de regels was (veilig en correct ivm de (brand)verzekering)). Vervolgens zal ik de installatie laten aanpassen zodat het in orde is.

Vraag 1: volgens mij was de NEN norm max 4 per ALS, ik zou dat graag kortsluiten
vraag 2: opgelost, ik ga uit van 6kA
vraag 3: opgelost: het zal inderdaad 2 polig zijn (gezien de fase). to be sure zal ik deze groep laten vervangen.
vraag 4: ik zal deze groep laten vervangen voor een B-karakteristiek. Evenals vraag 1 zou ik graag vernemen of dit wel of niet mag in een huisinstallatie
vraag 5: Ik begrijp (ook uit andere berichten op het forum) dat de 2de groepenkast niet selectief is t.o.v. de hoofdaansluiting (3x25A). De oplossing is helder (verwijder 2de groepenkast en leg seperate leidingen aan voor elke groep). Wat ik nog zou willen weten of de niet-selektiviteit gevolgen heeft voor verzekering / stedin (mag het wel).
 
Waarom wilt u dit allemaal weten als u het toch laat uitvoeren?
Is dat om een installateur te vertellen wat hij moet doen?
 
Dan weet ik wat wel of niet nodig is en op op welke termijn. We zullen hier voor moeten sparen. De te vervangen groepen (de c groep en de bcc groep) heb ik inmiddels afgesloten. De 2de groepenkast in het appartement nog niet. Als dat wel nodig is dan zit er spoed achter want we zullen de komende jaren in het appartement wonen
 
Als je de B25-automaat laat zitten, dan loop je gevaar dat in het geval van kortsluiting of overlast je hoofdzekering springt en je de netbeheerder moet bellen voor een monteur. De netbeheerder zal de kosten hiervoor bij jou in rekening brengen en bovendien zal de monteur niet binnen een kwartiertje bij jou op de stoep staan en zit je dus een tijdje zonder stroom.
Als je hoofdzekering als automaat is uitgevoerd en je er zelf bij kunt, dan zou ik niet wakker liggen van de selektiviteit. Anders wel.

Een C-automaat mag, mits de kortsluitstroom voldoende hoog is. (minimaal 160 A bij een C16)
 
Dank. Helaas is de hoofdzekering niet als automaat uitgevoerd.
17889_IMG_3257_1.jpg


Dan zal vervanging nodig zijn. Want als er meer dan 25A over de drie groepjes van 16A wordt getrokken en de B25 automaat weigert dan vliegt de hoofdzekering er dus uit.
 
Het is geen kwestie van weigeren. Als je twee zekeringen van 25 A achter elkaar zet, dan is niet te voorspellen welke van de twee er bij kortsluiting of overlast het eerst zal aanspreken. Het kan je B25-automaat zijn, maar net zo goed je hoofdzekering.
 
Hoewel je de selektiviteit er niet mee oplost zou een B20A het probleem, welke springt eruit (de B25 of hoofdzekering) er wel mee oplossen. Was het, los van de selectiviteit dan niet handiger geweest om een krachtgroep van 20A te gebruiken?
 
Voor selectiviteit heb je factor 1,6 nodig. Achter 25 A mag maximaal 16 A.

Je zou de B25 kunnen vervangen door een B16 krachtgroep en in de onderverdeler de automaten op drie verschillende fases leggen. Dat is nog steeds niet zoals het hoort, maar je bent dan tenminste selectief tegenover je hoofdzekering.
 
Helder. Dank voor alle antwoorden, mijn vragen zijn beantwoord.

Naar aanleiding van alles vroeg ik me het volgende nog af. Je ziet bij domotica systemen nog wel eens een aparte verdeelkast voor de domotica en de elektra (te schakelen wcd's, rolluiken etc). Deze verdeelkast staat vaak niet in de meterkast maar elders. Is dit in principe ook niet een tweede groepenkast en hoe is dan daar het probleem van de selectiviteit opgelost (of zouden ze steeds 3x35A als aansluiting hebben)?
 
Volgens mij wordt er bij de domoticakasten voor iedere groep apart een leiding naar de kast gelegd en heb je daar dan verder geen zekeringen. Maar ik heb daar zelf weinig verstand van.
 