Zonnepanelen & groepenkast; werkt ALS wel correct?

Klusser01

  • #1
Nog een vraag over zonnepanelen & groepenkast:

Wil het zo gaan aanleggen:

Hoofdschakelaar -> ALS -> 2 groepen (oa wasmachine) + din kWh meter + 2 groepen (zonnepanelen)

Op de laatste 2 groepen op ieder één omvormer (zonnepanelen) die maximaal 525 watt levert en verder niets.

Werkt die ALS goed als er een stoomproducent zit op 2 v/d 4 aangesloten automaten? Detecteert hij nog correct een aardlek?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Normaal zet je een aardlek op de verbruiker, niet op de leverancier.

Beter is HS---ALS----verbruikers.
ALS--------solar.

Je zorgt er dus voor dat de enerdie voor de aardlek geleverd word.
Vaak hebben de omvormers ook zelf aardlek detectie aan boord.
 

Klusser01

  • #3
Extra ALS is mooier, maar mag het wel zoals ik heb voorgesteld?
In de handleiding staat alleen dat je per groep maar één omvormer mag aansluiten, daar voldoe ik aan.

Een installatie tot 600 Watt mag je zo in het stopcontact steken ook als op die groep al andere gebruikers zitten.

En die omvormer heeft inderdaad een hele rits safety devices:

Safety devices DC side:
over-voltage (switch off); polarity (short circuit); overcurrent (limiting by voltage shift-up); DC

Safety devices AC side:
current limiting; over- and under-voltage (switch off); over- and under-frequency (switch off); shor

Fuse:
3.15 A,slow

Island protection
Voltage and frequency window monitoring; Maximum reaction time: 100 ms

Temperature protection
power derating above 75°C internal temperature, switch off at 90°C

Galvanic isolation
class II (safety transformer)

Maar stel dat er een rot koffiezetapparaat op een andere groep onder dezelfde ALS zit. Werk de ALS dan?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als blijft gewoon werken.Maar je wilt nooit afhankelijk zijn van 1 ALS, je zit bij een aardfout direct in het donker.
 

Klusser01

  • #5
Er zit een 2e rij automaten in met een eigen ALS. Dus geen probleem wat dat betreft.

Bedankt voor de info.
 

Kacheltje

  • #6
Op je vraag of de aardlek gewoon werkt is het antwoord ja.
Bij kleine zonnestroominstallaties zitten de panelen op een groep waar ook stroom van verbruikt wordt.
Voor wat grotere systemen plaats je een seperate groep waar enkel de zonnepanelen op kunnen voeden en die groep gebruik je niet voor afname van stroom.
4 systemen van 500 watt plaats je niet achter 4 groepen maar plaats je op een separate groep.
 

Superkees

  • #7
Even inhaken op dit wat oudere topic: tot hoeveel Wp mag je dan aansluiten op 1 groep. 3600?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Sorry maar topic kapen is hier niet de bedoeling.
Open even een nieuw topic of gebruik de zoekfunctie, het staat al regelmatig vermeld.
 