Vandaag een verzwaring naar 3x 25A gekregen, ik heb dan ook meteen een nieuwe 3-fasen groepenkast opgehangen.
Nu wil ik het een en ander aansluiten, maar het lijkt niet te werken. De aardlek van de aangesloten groep (ongeacht welke van de 10) kan ik niet testen, de andere 2 wel. Er staat 400V tussen de fases maar 140V tusswn fase en de nul... (ik dacht dat dat 230 moest zijn?)
Op de aardlekautomaten staat er 140V tussen de 2 polen (zwart en blauw), tussen nul en fase op het naastgelegen stopcontact staat ook 140V
Zodra je het stopcontact belast staat er op die aardlek nog 30V tussen de 2 polen, en tussen de belaste fase en de nul op de hoofdschakelaar ook. Tussen de onbelaste fases en de nul staat dan ineens 400V...
Mn 20 jaar geleden opgedane kennis schiet te kort,
wat doe ik fout? En kan iemand me hiermee kort helpen en uitleggen? Ik hoor het graag!
Nu wil ik het een en ander aansluiten, maar het lijkt niet te werken. De aardlek van de aangesloten groep (ongeacht welke van de 10) kan ik niet testen, de andere 2 wel. Er staat 400V tussen de fases maar 140V tusswn fase en de nul... (ik dacht dat dat 230 moest zijn?)
Op de aardlekautomaten staat er 140V tussen de 2 polen (zwart en blauw), tussen nul en fase op het naastgelegen stopcontact staat ook 140V
Zodra je het stopcontact belast staat er op die aardlek nog 30V tussen de 2 polen, en tussen de belaste fase en de nul op de hoofdschakelaar ook. Tussen de onbelaste fases en de nul staat dan ineens 400V...
Mn 20 jaar geleden opgedane kennis schiet te kort,
wat doe ik fout? En kan iemand me hiermee kort helpen en uitleggen? Ik hoor het graag!