Groepen meterkast doorlussen

Epalli

  • #1
Beste mensen, rare vraag ! Ik wil graag twee groepen, allebei 16A, doorlussen om zo één groep te maken van 32A.Wel uiteraard twee groepen onder dezelfde aardlekschakelaar.
Wil graag drie terrasverwarmers aansluiten. :cool:
Is dit mogelijk ?
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Nee, hoeveel watt zijn die dingen?
 

Epalli

  • #3
Er zit een driestanden schakelaar op de 1e is 600W, de 2e is 1200W en de 3e stand is 1800W
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dan zouden er net 2 op 1 groep kunnen, als je ze niet helemaal voluit zet zeker.
 

Epalli

  • #5
Dat is bekend Ron321, maar de bedoeling is om 32A te krijgen door twee groepen te lussen. Dan kan ik 32A x 230V=7360W afnemen. Heb wel eens gehoord dat het mogelijk is om dan die twee groepen te lussen.
Bedankt Ron
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #6
Nee, je zult twee aparte groepen moeten aanleggen. Eén met 2 verwarmers en één met 1. Het doorlussen van groepen is niet toegestaan.
 

Imco

  • #7
Dat mag niet en dat gaat ook niet zoals jij dat wilt. Kortom: niet doen.
Gewoon 2 aparte groepen aanleggen en daar de terrasverwarmers apart op aansluiten.
2x1800W = 3600W
16Ax230V= 3680W

Dus 2 verwarmtoestellen op 1 groep gaat net.

[edit]
Sxnder was net iets sneller :wink:
 

Epalli

  • #8
Sxander, ik weet dat het niet is toegestaan maar kan het WEL ? Dan bedoel ik zonder dat de aardlek er door gaat. Bedankt voor jullie reacties
 

Epalli

  • #9
Oke mensen, dan wordt het even boren om een draad vanuit de woonkamer te trekken. Op deze manier krijg ik dan één verwarmer op een andere groep en twee op de groep van de garage. Nogmaals bedankt mensen
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Het kan en mag niet, omdat je de bedrading gaat overbelasten en waarom zou je het willen? Ook met twee aparte groepen kunnen alle drie de verwarmers voluit.
 

Lichtpunt

  • #11
Geplaatst: Zondag, 06 December 2009, 16:26 Onderwerp:
Sxander, ik weet dat het niet is toegestaan maar kan het WEL ?
Lijkt mij dat ts het gevoel wil hebben toch tussen alle ontkennende adviezen door,
een gaatje gevonden te hebben waardoor tegen minimale kosten toch zijn idee ten uitvoer kunnen hebben uitvoeren.
TS vergeet daarbij het feit dat hij op dit forum een vraag stelt die belangeloos integer is beantwoord.
Lijkt er tegenwoordig op dat groepen 100% belast kunnen/moeten worden vanuit bezuiniging.
Want een automaatje en een stukje kabel is echt teveel uitgave.
Beter is een stroomvretende, geldslurpende kachel te installeren voor die extra luxe,
dan wat extra geld voor een goede veilige installatie.
Gegroet.
 

Kaajee

  • #12
:bedankt: :super: :bedankt:

(maw goed gesproken)
 

Jvsteenb

  • #13
't Is ook een zinloze actie - een installatie-automaat is dermate laagohmig dat je niet kunt rekenen op een gebalanceerde stroomverdeling over de automaten. Alleen al het beter aanliggen van één van de twee kontaktpuntgroepen of een iets minder strak aangezette schroef op de rail kan hier roet in het eten gooien - om nog maar te zwijgen van de produktiespreiding - het kan dan ook zijn dat de ene automaat iets eerder afschakelt, waardoor de tweede automaat een stroom te scheiden krijgt waar 'ie niet voor ontworpen is, en als dit een paar keer is voorgekomen is de balans helemaal zoek.

Zinloos, onbetrouwbaar, gevaarlijk ( je enkele geleider wordt boven de norm belast ) en vooral: niet toegestaan. Prima manier om je verzekering niet uit te laten betalen als je pandje ineens èrg warm wordt.

Niet doen.

Vr. gr.

Job
 

Lichtpunt

  • #14
Ik kan daar aan toevoegen dat premiebetaling voor een brandverzekering een plicht is,
maar een claim zal ten alle tijde een recht bij de maatschappij leggen tot niet betalen bij niet goed behandelen van het risico-object.
 

Jdorpel

  • #15
Je mag NOOIT 2 groepen parallel zetten, mits dit een zgn kookgroep is.
Op een normale groep 16 A kun je maximaal 3600W afnemen.
Heb je meer vermogen nodig, bijv. bij een fornuis, zul je een kookgroep moeten plaatsen waarmee je maximaal 7200W kunt afnemen. :shock:
 

Kaajee

  • #16
Mits of tenzij? Is nog al een verschil namelijk.

Buiten dat is het te kort door de bocht om te stellen dat je op een kookgroep 7200W mag afnemen.
Ten eerste; wat is een kookgroep? Ik ken ze als 2 fasen groep maar ook als 3 fasen. Kookgroep is volgens mij ook niet een officiële benaming maar spreektaal. En dan nog zul je de fase wel altijd moeten blijven scheiden, dus zomaar stellen dat er 7200W over mag gaan, blijft gewoon 3680Watt per fase, want de 2 of 3 fasen zijn gewoon nog steeds 16A per stuk afgezekerd.
 

Jdorpel

  • #17
Een kookgroep is inderdaad een spreektaal.
Een kookgroep voor een een 1 fase aasluiting, is een groep die bestaat uit een 2tal "aan elkaar geplakte groepen" dite betekend dat deze groep aan gesloten is op een z.g.n. periliex stopkontakt.
Er is hier dus de beschikking over 2x een L en 2x een N.
Waardoor er 2x 1600W beschikbaar is.
 

Kaajee

  • #18
3600 ipv 1600 bedoel je waarschijnlijk......
 

H@ns

  • #19
We zullen hem maar op slot zetten he?
Ik krijg het idee dat het zo langzamerhand op randje van gevaarlijk gaat zitten.
elektriciteit is te gevaarlijk om mee te rommelen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.